账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3749|回复: 0

[求助] 中性线接地上加的电容是什么用处

[复制链接]
发表于 2017-1-9 12:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位专家,

   附件图纸是我们遇到的一个双电源系统。我们理解设计者的意图是希望将交流系统设计为IT系统,即中性线不接地系统。图中方框中的Grounding Test元件应为IT系统中的绝缘监控设备。图中靠右侧部分有一个直流电源系统,同样也加装了直流系统的绝缘监控设备。31-K01是一个交流接触器,线圈是直流的,线圈接至直流系统中。这个接触器具有剩余寿命显示功能,可以显示接触器的触头磨损程度,该接触器专门配备一个绝缘监控的模块,会从主触头的进出线引6根线至监控模块中。附件2是接触器手册中截出来的。

  现在碰到的问题是,一旦该接触器接入,直流系统中的绝缘监控设备便会报接地故障信息。不管接触器是否吸和均如此。如果将接触器剩余寿命模块到主回路的6根连线拆除,绝缘监控设备便不报警。

  查找了一些信息后,有资料说接触器剩余寿命监控的原理是通过监测接触器断开过程中电弧电压及分断时间来判断剩余寿命的。而接触器的供电均通过A1 A2端提供,所以我猜测接触器的主触头部分和线圈部分,因剩余寿命监控回路的原因而产生连通或至少是绝缘降低的现象,进而导致直流系统通过交流系统而与地建立了连接。然而交流系统的接地是通过电容隔离的,应当会将直流信号隔开。所以我猜测,信号的通路可能是通过交流系统中的绝缘监控设备而建立的。

请问各位专家:

1 对我们碰到的这种问题有什么看法,是否有什么解决方案?

2 交流系统中,中性线接地线路上的电容是什么作用?
Capture.PNG
2 contactor.PNG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则