账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5978|回复: 6

[求助] 关于矿物绝缘电缆的压降

[复制链接]
     
发表于 2017-1-9 10:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ninicat 于 2017-1-9 12:41 编辑

各位大神,求助个问题:
矿物绝缘电缆的压降,是根据什么资料进行计算的?目前的《工业与民用配电设计手册》上的数据可以参照吗?从这本资料看上去矿物绝缘电缆的压降比交联电缆(YJV)大很多啊(4~6倍),那么设计中是不是要考虑到这方面问题?
IMG_7490.JPG
IMG_7489.JPG

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2017-1-9 10:26:34 | 显示全部楼层
另外,这里矿物绝缘电缆只有三芯的数据,那么四芯的可以参照吗?
     
发表于 2017-1-9 10:37:24 | 显示全部楼层
楼主没看清楚吧,两张表格的压降量纲都不一样。另外MI电缆虽然也算低烟无卤,但我们平时所说的“低烟无卤” 指的是有机绝缘
发表于 2017-1-9 10:44:44 | 显示全部楼层
是的,楼主看错了
     
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:38:53 | 显示全部楼层
题目写错了,是矿物绝缘电缆
     
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:39:54 | 显示全部楼层
因为新的建筑设计防火规范,很多消防负荷要使用矿物绝缘电缆
     
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:42:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-1-9 10:37
楼主没看清楚吧,两张表格的压降量纲都不一样。另外MI电缆虽然也算低烟无卤,但我们平时所说的“低烟无卤” ...

谢谢提醒,确实,量纲不一样,我没注意到,再琢磨一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则