[国家标准] GB 51192-2016 公园设计规范(电气部分)

[复制链接]
     
发表于 2017-1-6 09:17:56 | 显示全部楼层
作为非电气专业的规范,对电气类的规定,说一下自己的特点,其他按相关的专业规范就好了,这方面IEC做得比较好。
0.3S作为一个最大的限值(而不是一定要使用值),对工程设计中使用两级RCD保护,基本没影响。当然如果使用三级RCD保护(公园似乎没这个必要),0.3S实际还是定小了。
倒是100mA这个限值有点小,对于大型郊野公园,100mA作为总保护的定值,不一定满足系统的自然泄漏电流。幸好规范用了一个宜字。