说一下我们行业工程中的做法:
首先我们的图纸上很少直接就写“厂家配套”这四个字,设备清单中需要写明1)工艺设备成套供货、2)电气厂商按图集供货、3)按电气图加工。另,工艺专业对电仪专业的设计条件单中单独有“是否随机成套电控系统”这项;如果工艺没提这项,那么电气专业只能按2、3设计。
如果是工艺设备成套供货的电控系统,如果电气专业对成套电控系统有特殊要求,在电气设计总说明中应写明,同时工艺专业总说明亦应写明“成套电控系统特殊要求见电气专业图纸”;一般对于我们来说,特殊要求都是指信号反馈与远程控制的相关内容(我截了个某工程设计总说明,见附图)。如果这些控制与反馈都没有,那最简单了,什么图都不用画了、什么说明也不用写了,只需要按容量配线路就可以了,我的责任或者说设计分界点就到你电控系统电源进线处,之后的问题都与我无关了。这种情况对于设计的好处是省事了、坏处是设计人对这个工艺设备的工作原理、运行方式与保护内容一无所知;对于业主的好处是责任划分明确,主机械设备、辅助设备、电控系统都是你工艺设备厂家自己的事儿了,我就对你一家说话,不用扯皮了,坏处是多花了银子;对于设备厂家的好处是多了一个利润点(这种成套电控系统的报价可比第三方盘厂做的要高得多得多),坏处是出问题不好推卸责任了……
如果是电气厂商按图集供货的电控系统,那只需要出一次系统图并对保护元件进行选型整定、然后配线,二次图给图集号(如果与图集不完全相同,应给出说明要增加哪些或者减少哪些),由电气设备制造商完成其余工作。这个责任就比较模糊了,出了问题,业主找厂商解决,厂商说我按图加工;业主找设计解决,设计说我按国家标准引用图集;都不出头,业主找谁去啊?找庞传贵还是李炳华啊……
如果是按电气图加工的电控系统,那没说的,所有的一次、二次、端子、箱面都要出图纸,责任很明确;出问题设计单位和电气设备厂商统统到场,设计单位牵头按图纸分析到底哪的毛病。
至于楼主问的哪些设备能随机自带电控系统,我可以明确的告诉你,所有设备!只要你能想到的设备,业主方只要拿钱,工艺厂商都能给你成套出来,不管你觉得多复杂的工艺设备组,嘿嘿,大不了工艺设备厂商找人给你做一套呗。