[问题探讨] 单母线分段TN-C-S系统变电站接地示例标准图疑问

[复制链接]
     
发表于 2016-12-23 14:44:32 | 显示全部楼层
与接地 等电位联结 工作接地 相关的 线的名称 标识

PE,PEN,PEL,PEM,--保护接地类   带E
PB,PBE,PBU,--保护联结类         没带E
FE,FB,--功能性接地,联结线      接地带E,没要求接地没E
     
发表于 2016-12-23 17:23:07 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-12-22 09:31
保护联结导体和保护接地导体,哪位能解释一下概念?
能说得清的,必属大师。

保护联结导体不是不考虑其载流(否则就没有截面计算的要求了),而是不考虑其在间接接触防护时它的分流作用而引起的故障回路的阻抗减少。
再通俗点说,如果一个设备是由自动断电来作接地故障保护的,并满足规定的要求,则不管我们对这设备增加或减少保护联结导体,原保护还是满足规定的要求。但如果减少这设备的保护导体(PE),则原来的保护设置就可能失效了。用这个方法,大部分情况很容易判定那导体是什么性质。
     
发表于 2016-12-23 17:32:31 | 显示全部楼层
另外,有些导体是同时具有保护导体和保护联结导体的性质。由于一般保护导体的要求高于保护联结导体(指截面要求),因此一般直接标注PE就可以了。
     
发表于 2016-12-24 10:06:06 | 显示全部楼层
fit先生讲的不错。
由是观之,保护接地导体和保护联结导体是人为命名,二者在间接接触防护中都起作用,但设计上只计入保护接地导体的作用,保护联结导体只做为辅助作用。
疑问:既然正规军和游击队都打日本,为何不将游击队转化为正规军,而要求设置并且继续使用游击队呢?
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:15:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsayd 于 2016-12-25 11:17 编辑

在GB16895.3-2004//IEC 60364-5-54:2002中,保护导体就是指保护接地导体,由于需要承载接地故障电流,因此对其提出了导体最小截面的要求(543.1)。而保护联结导体就是指等电位联结导体,用于传导电位,因此其导体最小截面要求(544.1和544.2)低于保护接地导体。这一点,大家应该形成共识了。
一直以为用于电气装置外露可导电部分与总接地母线(总接地端子)的连接导体就是保护接地导体(由于有并联导体存在,可能有主辅之分),装置外可导电部分与总接地母线(总接地端子)的连接导体就是保护联结导体。这是从导体连接对象来分类的。个人认为,这种分法简单直观明了。
如果从规划的接地故障电流流通的路径来区分保护导体是保护接地导体还是保护联结导体,则有点不太直观了。况且,接地故障电流的路径并不唯一。