账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6952|回复: 14

[问题探讨] 建筑面积1300平米铁路罩棚是否需要是设置火灾自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-18 18:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑概况:
1.1.  基底面积: 本工程建筑面积为1318平方米。
1.2.  建筑层数、高度: 主体地上1层、高6.0米。
1.3.  建筑结构形式:门式刚架轻型房屋钢结构,围墙顶至钢屋架屋顶有650mm的空隙。
1.4. 建筑性质:站台罩棚,丁类工业建筑。
1.5  铁路货场区设置有消防泵房。
问:是否需要设置火灾自动报警系统?如设置消防广播是够需要做?由于与室外是相通的采用何种火灾探测器?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来坐坐!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2016-12-18 19:15:15 | 显示全部楼层
按铁路工程设计防火规范TB10063-2007 2012版第9章9.1.2面积大于1000平方米的物流中心仓库、行包快运基地、车站货物仓库和行应设置李、包裹库火灾自动报警系统
发表于 2016-12-19 08:48:41 | 显示全部楼层
这种铁路罩棚,不需要设置火灾报警
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 09:08:30 | 显示全部楼层
和消防大队沟通了一下,说铁路罩棚类仓库按丙类定性,应设置火灾自动报警。具体做法设计院根据规范设计
     
发表于 2016-12-19 09:24:22 | 显示全部楼层
站台罩棚两边都是直接通向室外的吧?车来车去,有烟直接被风吹走了..
还需要火灾报警系统?
发表于 2016-12-19 10:48:05 | 显示全部楼层
ljf333 发表于 2016-12-19 09:08
和消防大队沟通了一下,说铁路罩棚类仓库按丙类定性,应设置火灾自动报警。具体做法设计院根据规范设计

你们建筑定性不是:站台罩棚,丁类工业建筑
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 10:56:08 | 显示全部楼层
是啊,建筑定义丁类,消防队说不行最低是丙二类,现在纠结这怎么做,罩棚四周围墙没到顶有650mm高与室外都是相通的,烟雾聚到顶部呀,用光束烟温组合不知行不行?
发表于 2016-12-19 11:10:03 | 显示全部楼层
ljf333 发表于 2016-12-19 10:56
是啊,建筑定义丁类,消防队说不行最低是丙二类,现在纠结这怎么做,罩棚四周围墙没到顶有650mm高与室外都 ...

像这样的情况,可以考虑用光电感烟探测器
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljf333 于 2016-12-19 14:34 编辑

剖面

剖面
2.png
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:28:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 11:10
像这样的情况,可以考虑用光电感烟探测器

请教探测器放在顶部吗?烟雾能收集到吗?还有个问题:铁路货场区域内设有消火栓泵,原来区域内没有火灾自动报警系统,现在以为此罩棚设置了火灾自动报警系统是不是还得设手动控制盘和联动控制器,来保证消火栓泵的启动,这样就成了集中火灾自动报警系统,是不是罩棚内需设置消防应急广播?
发表于 2016-12-19 14:34:02 | 显示全部楼层
ljf333 发表于 2016-12-19 14:28
请教探测器放在顶部吗?烟雾能收集到吗?还有个问题:铁路货场区域内设有消火栓泵,原来区域内没有火灾自 ...

烟雾能收集到,光电感烟灵敏度高。
发表于 2016-12-19 14:35:08 | 显示全部楼层
ljf333 发表于 2016-12-19 14:28
请教探测器放在顶部吗?烟雾能收集到吗?还有个问题:铁路货场区域内设有消火栓泵,原来区域内没有火灾自 ...

这种火灾报警系统可以为区域系统(消火栓不属于必须联动的)
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:46:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止{:1_416:}{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:50:56 | 显示全部楼层
消火栓带直接启泵按钮,动作信号返给区域报警控制器(而不是作为触发信号),消火栓泵不带自启动和手动启动,不知这样理解对不对
发表于 2016-12-19 14:57:01 | 显示全部楼层
ljf333 发表于 2016-12-19 14:50
消火栓带直接启泵按钮,动作信号返给区域报警控制器(而不是作为触发信号),消火栓泵不带自启动和手动启动 ...

联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则