[问题探讨] 电伴热系统的用电负荷算不算消防负荷?

[复制链接]
发表于 2016-12-16 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防管道的电伴热系统的用电负荷算不算消防负荷呢?大家怎么做的?
发表于 2016-12-16 10:07:46 | 显示全部楼层
跟消防有关,应该算消防负荷
发表于 2016-12-16 10:08:40 | 显示全部楼层
没设计过这种。为防冻,应该有别的消防系统选择呀
     
发表于 2016-12-16 10:11:47 | 显示全部楼层
可参见《建规》10.1.1条文解析。
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:46:44 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-12-16 10:11
可参见《建规》10.1.1条文解析。

10.1.1已经是在说消防负荷的等级,消防管道电伴热到底算不算消防负荷还是个问题。
     
发表于 2016-12-16 15:54:04 | 显示全部楼层
这个真是个问题,给消防设备辅助的设施算不算消防负荷?
     
发表于 2016-12-23 12:05:34 | 显示全部楼层
建规 10.1.1的条文解释,“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电。
——————————————————————————
没有提到管道啊

再扩大一下,消防控制室的照明算消防用电了,通风和空调算不算?
     
发表于 2016-12-23 22:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2016-12-23 12:05
建规 10.1.1的条文解释,“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与 ...

照明肯定算,通风不算。
     
发表于 2017-5-27 15:55:19 | 显示全部楼层
算不算呢  这功率肯定小不了啊
     
发表于 2017-5-27 16:09:32 | 显示全部楼层
等内不等外吧
     
发表于 2017-5-27 16:38:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2017-5-27 16:39 编辑

如果你这个电伴热断电影响消防设备的正常工作,就算,如果是个锦上添花的设备的话就不算
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-5-27 16:38:48 | 显示全部楼层
我以前也纠结过这个问题。
现在,我认为应该归到消防负荷,
理由是:管道伴热是维持消防系统处于正常状态的一个因素,如果管道伴热失效,消防系统有可能遭到破坏。
还有一个理由就是:有一天突然想到稳压泵,稳压泵的作用,跟管道伴热不是一样样的吗。稳压泵不是一直按消防设备供电吗
希望与大家继续探讨

点评

有道理  发表于 2017-5-27 16:40
     
发表于 2019-6-17 19:41:12 | 显示全部楼层
应该算吧,10.1.1条文说明,有强调在正常和应急情况下的用电,就是说没有发生火灾的情况下,用到电伴热,也算消防负荷。
     
发表于 2019-6-18 12:41:35 | 显示全部楼层
不算,消防时不用电伴热

电伴热是维持系统运行的,消防泵房的集水坑有些地区也不算消防用电,这两个类似。

     
发表于 2019-6-20 08:20:32 | 显示全部楼层
应该算吧,如果冻上了消防系统不就废了?