账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6338|回复: 7

[求助] 住宅消防水泵及电梯等的配电

[复制链接]
     
发表于 2016-12-14 12:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,这些负荷是由专变还是公变配电?是不是每个地方会有不一样的规定?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-12-14 12:20:34 | 显示全部楼层
专变,供电部门不会管这些,都是物业自己管
     
发表于 2016-12-14 12:42:46 | 显示全部楼层
专变,只有户内,要卖的底商用公变,电价不一样。
发表于 2016-12-14 14:59:30 | 显示全部楼层
我们这都是走小区配套箱变
发表于 2016-12-14 15:00:20 | 显示全部楼层
专变,只有户内
     
发表于 2016-12-14 15:38:40 | 显示全部楼层
看地方.供电局的规定
     
发表于 2016-12-14 15:55:42 | 显示全部楼层
各地确实不一样。象我们这里
1、只有住宅加商业服务网点的。全为公变。
2、塔楼住宅,裙楼商业。则住宅及只供住宅使用的电梯及照明,接入公变,其余为专变。
3、纯公建。设专变。
     
 楼主| 发表于 2016-12-14 21:38:42 | 显示全部楼层
谢谢各位回答!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则