也来说两句,先表明观点:事故风机的配电应按所在场所的最高供电级别来配电。如果普通负荷与消防负荷同级,优先接入普通负荷配电回路。简说理由:
1、事故风机一般涉及安全,按场所最高供电级别来供电合理。个别情况可能要从外部引入更高级别的电源。
2、个人本来是更认为应接入消防回路的,因为这样做虽然增加一点成本,但风机一般也作日常通风,线路的定期有载运行,对线路上的元件是有好处的。并且有些场合能更快地恢复风机的工作。
3、但鉴于国内的实际情况,把事故风机接入普通回路可能却是更好的选择。正如上文所说的,事故风机的性质与消防负荷不同,他不能取消过载的动作保护的,很多设计和审图人员机械执行规范,会做成很多潜在的危险。同时,事故风机在火灾中更容易增加本回路跳闸的风险,虽然可以独立成回路,但一般设计中,配电箱的总开关并没有使用延时来保证保护的选择性。传统对于不带延时保护的断路器,只有相差两级以上的额定电流才有部分的选择性,而且还要看不同厂家产品的性能表现。这点对于设计师是一大挑战,鉴于现时这个行业设计师的表现,个人认为很难满足要求,这样会增加消防配电箱误动风险。
正因如此,个人认为事故风机接入普通或消防回路不是问题所在,设计人员经过思考,认为可接入消防回路的,那就做好措施接入。如果没有把握的,那还是接入普通回路为好。不过审图人员是否这样想?!感觉还是我想多了。 |
|