[求助] 电梯配电时,电梯功率是建筑专业提,还是自己找资料?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-13 17:35:02 | 显示全部楼层
我试过有审图的提出要按图集配电缆
     
发表于 2016-12-21 10:20:22 | 显示全部楼层
前两天还问建筑一个滚梯功率呢,建筑说与甲方沟通,至今无果,只能大致预留一个了,没办法了。
     
发表于 2017-2-6 15:00:36 | 显示全部楼层
之前做一个项目,很多高速电梯,还有双轿厢的,查了几家知名的电梯公司资料,建筑相关的电梯参数都很齐全,唯独没有电机功率?奇了怪了,难道这个数据厂家都是保密的,电话或当面咨询才会告诉你个大概。各家厂家数据还不一致,建议保守设计按大一点预留电缆及开关。
     
发表于 2017-2-7 17:06:41 | 显示全部楼层
我只是来学习学习
     
发表于 2017-2-8 13:40:42 | 显示全部楼层
建筑提载重量和梯速,自己匹配所需负载功率。
发表于 2017-2-8 21:23:38 | 显示全部楼层
        P=FV/效率,F取载重量kg一半乘以10,再留一定的裕量,大致20~50%。效率可取电机能效限值。裕量主要考虑控制系统等用电、机械系统效率,以及加速所需转矩可能加大电机功率。F取载重量一半是考虑配重的影响。
        所以最简单的估算就是:载重量X梯速X10

点评

点赞  发表于 2017-2-9 08:34
     
发表于 2017-2-14 09:58:28 | 显示全部楼层
由建筑专业或甲方提电梯载重和速度,如果甲方能提供其所选购电梯的参数则提供,不行就自己根据电梯载重和速度查阅相关资料确定。