账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6084|回复: 11

防雷引下线的定义

[复制链接]
     
发表于 2016-12-9 17:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50057-2010引下线 的定义:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
审图专家认为:引下线上端与接闪器焊接,下端要与接地装置焊接,才能称为引下线。“所有”结构柱内、梁内钢筋作为引下线说法 不对,也无必要。规范没有条文有此要求。图集做法是错误的,不能作为依据。
     
 楼主| 发表于 2016-12-9 17:27:05 | 显示全部楼层
有些专家依据图集提意见,说图纸是错误的。
有些专家说有的图集是不对的,依据图集做的设计图纸是错误的。
     
发表于 2016-12-10 15:14:58 | 显示全部楼层
没焊接的柱内钢筋也会传导雷电流,客观上就是起到了引下线的作用。“砖家”的说法改变不了事实。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-12-12 09:06:05 | 显示全部楼层
以目前的建筑物,是全楼引下的概念
     
发表于 2016-12-12 10:13:42 | 显示全部楼层
之前咨询结构的同事,柱内的钢筋和基础梁的钢筋,不一定是连在一起的.
一直怀疑全部柱子当引下线的概念,是不是可以?
     
发表于 2016-12-13 18:09:06 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-12 10:13
之前咨询结构的同事,柱内的钢筋和基础梁的钢筋,不一定是连在一起的.
一直怀疑全部柱子当引下线的概念,是不 ...

对于这个问题我也曾咨询过结构的同事和看过一些现场。垂直柱内或水平梁内的钢筋各自确实是连在一起的,但水平梁的钢筋很多时候只是直接插入立柱的钢筋中去,之间没有缚扎或焊接,因此接触不一定可靠。从这个角度来看,我们在图纸上标一些连接点和标示均压环,让做防雷施工的人重点处理一下那些关键点,不失是一种好方法。

点评

是这么个道理  发表于 2016-12-14 15:37
     
发表于 2016-12-14 10:23:14 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-13 18:09
对于这个问题我也曾咨询过结构的同事和看过一些现场。垂直柱内或水平梁内的钢筋各自确实是连在一起的,但 ...

确实,现在我们都这么做的..
     
发表于 2016-12-14 11:44:04 | 显示全部楼层
一般引下线上与避雷带(这个不用说应该焊接)、下与接地装置均焊接连接。主要考虑:柱筋与底板是插入,连通可靠性不佳。具体是否所有柱筋,这个主要看柱主筋的规格有关,一般大于等于16,采用两个根,小于16采用四根
     
发表于 2016-12-14 11:45:09 | 显示全部楼层
同时,考虑避雷等级,网格要求,并非所有柱筋都需要做
     
发表于 2016-12-23 09:58:53 | 显示全部楼层
建议这个审图机构停业整顿。
     
发表于 2016-12-23 11:35:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 23:33 , Processed in 0.070670 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表