账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19793|回复: 12

[求助] 当变配电室设置在建筑物内内时,是否需要设置火灾自动报警系统?

[复制链接]
发表于 2016-12-8 18:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有什么相关的条文依据?车间是丁类,单层,层高12.5米,变配电室靠外墙设置;满足自然通风要求,无气体灭火等其他需与火灾自动报警联动的设备。
发表于 2016-12-9 09:40:04 | 显示全部楼层
没有规范条文说什么什么建筑不需要设置火灾报警,只有什么什么建筑需要设置火灾报警
     
发表于 2016-12-9 10:04:11 | 显示全部楼层
变配电房有气体灭火,按火规,这是要与自动报警联动的系统,所以很多审图的都认为要设火灾自动报警系统。
实际上气体灭火系统是自成体系的独立系统。他能自我完成变配电房内的灭火任务,这点并不受火灾自动报警系统影响。因此当建筑物本来就有自动报警系统时,向其反馈一下信号,这是合理的,但如果本来就不用设火灾自动报警系统而为了接收这个信号而设置,则显得浪费了。这一点与消火栓灭火系统很相似,只是后者已被大多审图师所接受而前者大家认识还模糊。
 楼主| 发表于 2016-12-9 11:40:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-9 09:40
没有规范条文说什么什么建筑不需要设置火灾报警,只有什么什么建筑需要设置火灾报警

看什么建筑需要设置火灾自动报警系统,是不是依据建筑设计防火规范8.4.1就可以了?
 楼主| 发表于 2016-12-9 11:45:05 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-9 10:04
变配电房有气体灭火,按火规,这是要与自动报警联动的系统,所以很多审图的都认为要设火灾自动报警系统。
...

没有规范说变配电室必须要设置气体灭火系统吧

8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
    1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
    2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
    3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
    4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;
    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
    6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2的音像制品库房;
    7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;
    8 其他特殊重要设备室。
发表于 2016-12-9 13:56:05 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-9 11:40
看什么建筑需要设置火灾自动报警系统,是不是依据建筑设计防火规范8.4.1就可以了?

是的,你这个不需要设置
发表于 2016-12-9 13:58:19 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-9 11:45
没有规范说变配电室必须要设置气体灭火系统吧

8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火 ...

高层建筑内的变电所,需要设置气体灭火
 楼主| 发表于 2016-12-9 16:40:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-9 13:58
高层建筑内的变电所,需要设置气体灭火

恩,谢谢
     
发表于 2016-12-9 17:07:20 | 显示全部楼层
流碎日月123 发表于 2016-12-9 11:45
没有规范说变配电室必须要设置气体灭火系统吧

8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火 ...

这个8.3.9其实也是让人抓狂的条文。
第1款中列举有变配电室,第2~7款没有提变配电室,那么就可以认为不包括变配电室。
第8款搞来个筐,把高层民用建筑内的配电室装了进去。
那么,第2~7款列举的民用建筑若不是高层,变配电室是否就不需要设置气体灭火系统呢?
 楼主| 发表于 2016-12-12 16:41:09 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-12-9 17:07
这个8.3.9其实也是让人抓狂的条文。
第1款中列举有变配电室,第2~7款没有提变配电室,那么就可以认为不 ...

2-7列举的这几个建筑功能过都挺重要的如果是设于这几个建筑内的变配电室,也要气体灭火。我是这样理解的
     
发表于 2016-12-12 18:36:06 | 显示全部楼层
1-7其实都是很重要的,设置自动灭火系统也无异议。
只是条文中仅仅在1中列举了变配电室,就会引起歧义。
要么1-7中全部列举变配电室,要么全不列举。
     
发表于 2016-12-13 19:54:04 | 显示全部楼层
设不设气体灭火 难道不是水专业说了算么。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-19 15:57:08 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2016-12-13 19:54
设不设气体灭火 难道不是水专业说了算么。。。。。。

是啊,一般都是他们专业提条件的,但是咱也得知道一点嘛,不然就会经常遇到水暖一个小改动电气跟着就得改好多的情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则