账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2838|回复: 10

[问题探讨] 住宅供电

[复制链接]
发表于 2016-12-8 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅电气设计规范:每套住宅负荷不超过12KW时,单相进线;超过12KW时,三相进线。
如果刚好按12KW考虑,单相还是三相进线?
     
发表于 2016-12-8 09:44:53 | 显示全部楼层
通常单相,如有三相设备可以和供电公司协商改三相
     
发表于 2016-12-8 11:57:42 | 显示全部楼层
"住宅电气设计规范:每套住宅负荷不超过12KW时,单相进线;超过12KW时,三相进线。"
     
发表于 2016-12-8 12:07:43 | 显示全部楼层
12KW单相配多大的导线埋多大的管也是考虑因素吧
 楼主| 发表于 2016-12-8 12:08:15 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-12-8 11:57
"住宅电气设计规范:每套住宅负荷不超过12KW时,单相进线;超过12KW时,三相进线。"

单相,计算电流68A,三相,22A,所以想用上三相呀
     
发表于 2016-12-8 13:42:10 | 显示全部楼层
如果不做户式中央空调还是单相吧,PE单独穿一根管
     
发表于 2016-12-8 14:44:42 | 显示全部楼层
这属于语文范畴。
     
发表于 2016-12-8 14:52:39 | 显示全部楼层
我们这里除非有三相出线
     
发表于 2016-12-8 14:55:30 | 显示全部楼层
住宅尽量单相,一般老百姓家里搞个三相电,还真不习惯
     
发表于 2016-12-8 15:36:15 | 显示全部楼层
供电局一般用单相,能用单相用单相,安全一点.
     
发表于 2016-12-9 17:26:08 | 显示全部楼层
按字面来说不超过就应该是小于等于,超过就是大于,正好12KW按单相呗,此处不讨论GB 50052-2009 5.0.15.2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220V/380V三相四线制供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则