账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8188|回复: 14

[问题探讨] 断路器整定电流

[复制链接]
     
发表于 2016-12-2 10:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器整定电流与设备额定电流,常规做法,1.1~1.3倍,最高几倍,有规范说法么,过高会怎样?
发表于 2016-12-2 11:04:12 | 显示全部楼层
过高就保护不了设备

点评

准确的说,该是线路  发表于 2016-12-2 15:07
     
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:11:23 | 显示全部楼层

最高几倍,有规范说法么
     
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:12:29 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-12-5 12:11
最高几倍,有规范说法么

或者说设备能承受最高几倍的电流
     
发表于 2016-12-5 12:20:01 | 显示全部楼层
整定不高于导线载流量。
     
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:09:16 | 显示全部楼层

问题来源是现有0.38kw/380v轴流风机,用6A断路器是否能保护?
     
发表于 2016-12-13 21:37:16 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-12-13 17:09
问题来源是现有0.38kw/380v轴流风机,用6A断路器是否能保护?

线路保护得了,轴流风机的电机就保护不了了
发表于 2016-12-14 08:46:16 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-12-13 17:09
问题来源是现有0.38kw/380v轴流风机,用6A断路器是否能保护?

担心保护不了,加热继吧
     
发表于 2016-12-14 10:03:00 | 显示全部楼层
一般来说,保护元件能否保护某线路或设备,我们要用保护曲线与线路或设备的允许耐受过电流进行对比,看能否有效保护(也就是耐受电流与时间的交点应在保护曲线的上方)。
现在的断路器过载保护曲线能有效保护一般类型的导线。对于某些型号的断路器也能保护部分电动机,但大部分电动机最好还是按手册选用热继电器保护(热继电器对电动机保护有大量的运行经验)。至于非电动机类的设备,我们是很难了解其过流耐受能力,所以一般是由厂商自行设计保护或提供保护参数的,我们作为供配电设计人员,想得再多也是浪费。
     
发表于 2016-12-21 12:38:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-21 12:40 编辑

配电型断路器整定值过载保护不了线路,电动机保护型断路器整定值过高就不能保护电动机,如图为电动机保护型热磁式断路器。
GV2电动机保护断路器.jpg
MS 热磁电动机保护断路器.jpg
     
发表于 2016-12-21 18:08:28 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2016-12-13 21:37
线路保护得了,轴流风机的电机就保护不了了

为什么电机保护不了?是考虑启动电流了吗?对这里有疑问,请版主指点一下
     
发表于 2016-12-29 18:14:27 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-12-21 18:08
为什么电机保护不了?是考虑启动电流了吗?对这里有疑问,请版主指点一下

因为保护电动机的元件热动作特性必须满足1.05倍In、2h不动作;1.2倍In、小于2h内动作;1.5In、按脱扣级别确定动作时间,分别为10A级-2分钟、10级-4分钟、20级-8分钟、30级-12分钟。普通配电型断路器无法满足这个。
     
发表于 2016-12-30 10:28:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-30 10:31 编辑
贾行家 发表于 2016-12-29 18:14
因为保护电动机的元件热动作特性必须满足1.05倍In、2h不动作;1.2倍In、小于2h内动作;1.5In、按脱扣级别 ...

热继电器或电动机型保护断路器的过载保护,根据GB14048.4按脱扣级别分为10,10A,20,30,40,是指热继电器或电动机型保护断路器从冷态开始,在7.2倍额定电流下热脱扣的动作时间范围。例如某热继电器的脱扣级别为10,则从冷态开始,通7.2倍的额定电流,热继电器的动作时间最大不超过10s,最小不超过5s。热继电的脱扣级别主要是为了选择合适脱扣级别的热继电器/电动机保护型断路器,保证电动机在轻载、重载情况下起动过程中不脱扣。
tuo.jpg
tuo2.jpg
     
发表于 2017-1-9 11:58:49 | 显示全部楼层
可参考低压配电设计规范 P32页!!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则