账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13917|回复: 12

[求助] 电梯轿厢照明

[复制链接]
     
发表于 2016-11-29 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问电梯轿厢照明是否需要设置漏保,那本规范有提到

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-11-29 15:29:21 | 显示全部楼层
轿厢照明不用设漏保,看民规9.4
发表于 2016-11-29 15:33:40 | 显示全部楼层
不用设漏保,可以参看深度图样
发表于 2016-11-29 15:34:24 | 显示全部楼层
照明回路都不用设漏电保护的吧
发表于 2016-11-29 17:43:51 | 显示全部楼层
没看出来民规9.4哪一条有明确说明不用设漏电
发表于 2016-11-30 09:09:47 | 显示全部楼层
zouwenze 发表于 2016-11-29 15:34
照明回路都不用设漏电保护的吧

住宅的卫生间内照明回路,宜设置漏电保护
     
发表于 2016-11-30 17:47:08 | 显示全部楼层
民规9.4.5.2.2
36V正常断路器
220V带漏电
发表于 2016-12-1 10:54:43 | 显示全部楼层
lsl123lsl 发表于 2016-11-29 17:43
没看出来民规9.4哪一条有明确说明不用设漏电

那就是没有规范要求设漏保
发表于 2016-12-1 10:58:56 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-11-30 17:47
民规9.4.5.2.2
36V正常断路器
220V带漏电

那是轿顶和井道,一般都是转为36V了,说的不是轿厢里面照明
发表于 2016-12-1 11:03:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 09:09
住宅的卫生间内照明回路,宜设置漏电保护

线路暗装也需要吗,一般照明线路都是人碰不到,灯具用防水防尘,之前做卫生间照明线路都没用漏电,有规范提的吗
发表于 2016-12-1 11:20:15 | 显示全部楼层
zouwenze 发表于 2016-12-1 11:03
线路暗装也需要吗,一般照明线路都是人碰不到,灯具用防水防尘,之前做卫生间照明线路都没用漏电,有规范 ...

《住宅电气设计规范》9.4.4
     
发表于 2016-12-1 11:44:35 | 显示全部楼层
zouwenze 发表于 2016-12-1 10:58
那是轿顶和井道,一般都是转为36V了,说的不是轿厢里面照明

请问你理解的轿顶是指哪里?轿厢顶板的上面还是下面?
请问你理解的规范所说的轿顶照明是用来检修用的吗?(我见过检修人员在轿顶上不工作用了一个白炽灯)
如果是,那井道照明是干嘛用?
发表于 2016-12-2 10:57:09 | 显示全部楼层
电梯轿厢照明一般从电梯控制箱引出,通力电梯有两种做法,引入专门的轿厢照明回路和不引专门的轿厢照明回路,不引专用回路时需要放大主电缆截面,从规范要求出发,建议从配电箱专设一个轿厢照明回路到电梯控制箱(电梯控制箱内有专门的轿厢照明保护器件)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则