账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2961|回复: 1

[问题探讨] 火灾探测区域的划分和火灾探测器的设置

[复制链接]
发表于 2016-11-29 14:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 nwpuhero 于 2016-11-29 15:05 编辑

最近做的一个项目,三层小楼,一层有变电所,二层有一个控制室和一个UPS电源室,三层全部都是办公室,一二层其余的房间也都是办公室,现在只在一层的变电所和二层的控制室及UPS电源室设有烟感,有以下几个问题
1、火灾探测区域是不是要包含这个楼的所有空间,不能有遗漏?
2、根据GB50116第6.2.2款“探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器”,如此看来的话是不是每个房间都要设烟感?
发表于 2016-11-29 15:06:15 | 显示全部楼层
首先,高层的变电所需要设置探测器,多层没有要求(干变)。其次,控制室和UPS室考虑设置。
其余房间没有要求设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则