账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-25 21:13:08 | 显示全部楼层
不这样做,还真没什么好办法,请问各位大牛,有什么不妥?
     
发表于 2016-11-29 14:45:10 | 显示全部楼层
家里装修,施工的说他们公司只有15的PVC管,没有20或25的管,他们当时就是把3根4平方空调插座分了两根15的管穿的线,价格给我算了双倍的线管价钱,家装领域这种事很普遍啊!北京台装修节目也说过此事,是典型的收费陷阱!
发表于 2017-2-17 22:07:23 | 显示全部楼层
其实L、N能不能穿一根管主要取决于线管材质。
如果是绝缘管L与N也可以分别穿管。
如果是金属管在同一回路必须穿在一根管里(零序),因为金属管相当于一个闭合的铁心(导线相当于一砸线圈),当电流足够大时金属管会变成电磁铁。
     
发表于 2017-2-18 09:43:25 | 显示全部楼层
电气工程师 发表于 2016-11-29 14:45
家里装修,施工的说他们公司只有15的PVC管,没有20或25的管,他们当时就是把3根4平方空调插座分了两根15的 ...

现在家装中基本是在地面上敷设。如果选用大一点的管,会使最后铺帖完成面变高,在现时一般3m层高的情况下,那怕高一点也是不好的,所以一般只用4分管,这种应该不算收费陷阱。
     
发表于 2017-2-22 09:48:56 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-2-18 09:43
现在家装中基本是在地面上敷设。如果选用大一点的管,会使最后铺帖完成面变高,在现时一般3m层高的情况下 ...

我后来了解过三家京城较大的品牌家装公司,均说他们有20管,4平方的他们不会用15的管,说3米层高情况下高一点也不好这个太牵强,实际在后期贴砖的时候下方的覆土和水泥的高度是足以覆盖20的管的。
     
发表于 2017-2-22 20:30:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2017-2-22 20:46 编辑
zhouke 发表于 2016-11-24 11:48
L、PE间距不定,无法计算短路电流。

2014注电视频任老讲的 严格来讲当间距不定时相保回路阻抗不定 没法做计算 共管时可只考虑电阻 若分开之后PE乱跑就不能忽略了
     
发表于 2017-2-23 12:11:41 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2017-2-22 20:30
2014注电视频任老讲的 严格来讲当间距不定时相保回路阻抗不定 没法做计算 共管时可只考虑电阻 若分开之后 ...

言之有理。我认为共管时亦应考虑电抗。
     
发表于 2019-7-29 09:34:18 | 显示全部楼层
看来就是说OK了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则