账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15407|回复: 14

[问题探讨] 消防水泵是否设自动巡检

[复制链接]
     
发表于 2016-11-22 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消火栓泵和喷淋泵是否要设自动巡检装置,《火灾自动报警系统设计规范》宣贯的时候,特别说了不要设自动巡检的,之前设了的后来设计都取消了,这次做一个项目,又有审图的提说要设自动巡检,确实规范上也有写,搞的都不知道怎么做才好了,请问各位同仁都是怎么做的啊
     
发表于 2016-11-22 09:59:17 | 显示全部楼层
是哪本规范上有写要巡检?
     
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:22:20 | 显示全部楼层
sjhfh 发表于 2016-11-22 09:59
是哪本规范上有写要巡检?

GB 27898-2011 第5.4.6
     
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:24:25 | 显示全部楼层

规范上写的是应具有手动巡检功能,但是审图的说要求设自动巡检装置
     
发表于 2016-11-22 11:01:06 | 显示全部楼层
规范有写,消防验收,基本不看..
     
发表于 2016-11-22 11:37:38 | 显示全部楼层
GB27898.2-2011《固定消防给水设备第2部分:消防自动恒压给水设备》
请见上述规范。
     
发表于 2016-11-22 13:23:08 | 显示全部楼层
sjhfh 发表于 2016-11-22 09:59
是哪本规范上有写要巡检?

《火灾自动报警系统设计规范》宣贯的时候,特别说了不要设自动巡检的?
GB27898.2-2011《固定消防给水设备第2部分:消防自动恒压给水设备》?

GB 50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》
无标题1.png

     
发表于 2016-11-22 17:04:21 | 显示全部楼层
14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情
况,每月应检测记录;
3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
4 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手
动手动启动柴油机消防水泵运行一次;
5 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
6 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
发表于 2016-11-22 18:51:05 | 显示全部楼层
基本现在的项目都设了的
发表于 2016-11-23 08:59:43 | 显示全部楼层
我们这边也都设置了。这么大的事,规范没有明确说,也是奇葩
     
发表于 2016-11-23 09:36:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 08:59
我们这边也都设置了。这么大的事,规范没有明确说,也是奇葩

规范要求一刀切是不是合理,另说。

但“规范没有明确说”,却不是事实——见7#楼规定!
     
发表于 2016-11-23 13:30:25 | 显示全部楼层
现在都要做。

GB 50974至少3处明确说了【自动巡检】

7楼、8楼两位大师都列了

11.0.18————控制柜应具有自动巡检可调功能。————仅依靠水泵图集上的控制柜做法,无法实现该功能。所以必须上巡检柜


14.0.4—————消防水泵维护管理:【每周】应自动启动消防泵,且应【自动记录自动巡检】情况————要记录自动巡检情况,并且还是自动记录!!!
就目前水泵图集的那个图,如何实现【自动记录功能】??如何实现自动巡检??
所以必须上巡检柜。

注意这个巡检周期,是每周都要启泵,比较频繁。并不是所谓的消防泵常年闲置。没有巡检柜的话,维护人员可能工作量较大,启动对其他设备影响也不好。
按每周要启泵,负荷计算也不能完全无视消防泵负荷了。除非夜间、周六周日做。

11.0.16条———自动巡检———周期≤7天、有自动记录功能,均与14.0.4条完美匹配!实现了各种功能!皆大欢喜!!

所以必须上巡检柜。
不上的话,设计师绞尽脑汁也无法满足规范要求。。。
     
发表于 2016-11-23 14:58:13 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-11-23 13:30
现在都要做。

GB 50974至少3处明确说了【自动巡检】

7#楼是大师,8#楼是学生
     
发表于 2016-11-23 15:03:35 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-23 14:58
7#楼是大师,8#楼是学生


8#楼是学生,7#楼是幼儿——幼儿园园长老诚版主经考核认定,不符入园条件,拒收。
     
发表于 2016-11-24 11:14:12 | 显示全部楼层
简单说,你指的那个规范是产品规范,也就是控制柜需要具有的功能,并未要求需要单独设置自动巡检柜,我以往作法是先不上巡检柜,但要留一个柜位,报审时正式意见提出加就改,不提就不加。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则