[问题探讨] 住宅需要系数问题

[复制链接]
     
发表于 2016-11-20 21:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
你们会折算成4KW取系数么?
QQ图片20161120205617.png

点评

没有  发表于 2016-11-21 09:12
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:03:40 | 显示全部楼层
我之前折算成4kW取的.........
     
发表于 2016-11-22 14:52:39 | 显示全部楼层
规范刚出的时候折算,是因为审图老师着重提出,并且把计算过程都写入审查意见中,现在也不了了之了,没人管了

点评

绝大部分地区,你算了也白算,人家供电局根本不理你这一套。  发表于 2016-11-22 16:24
     
发表于 2016-11-22 16:41:02 | 显示全部楼层
我用这个算过,也用供电局的方法估过,最后选择的变压器差不多大
     
 楼主| 发表于 2016-11-22 17:19:13 | 显示全部楼层
yinyanyu 发表于 2016-11-22 14:52
规范刚出的时候折算,是因为审图老师着重提出,并且把计算过程都写入审查意见中,现在也不了了之了,没人管 ...

都折算成4KW么?6kw就折算成1.5个,8就折算成2个么?
发表于 2016-11-22 18:49:43 | 显示全部楼层
原来还有这个说法呀
发表于 2016-11-23 09:01:53 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-11-22 17:19
都折算成4KW么?6kw就折算成1.5个,8就折算成2个么?

我了解的我们这个地方供电部门的计算:都折算成4KW,不乘系数了
     
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:24:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 09:01
我了解的我们这个地方供电部门的计算:都折算成4KW,不乘系数了

比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900*4=3600?是这个样子么?如果真是这样,是不是差距略大?
发表于 2016-11-23 11:28:06 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24
比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900* ...

一般小区,很少有都是6KW的。
发表于 2016-11-23 11:28:53 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24
比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900* ...

供电部门为了图省事,也为了够用,就是这样估一下
发表于 2016-11-23 11:31:03 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24
比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900* ...

正如我们去报装,他不看你的计算负荷是多少,只看你变压器选几台多大的,十台1000的,他就给你按10000的报装
     
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:47:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 11:31
正如我们去报装,他不看你的计算负荷是多少,只看你变压器选几台多大的,十台1000的,他就给你按10000的 ...

我们这边你报10台1000的,他会给你卡成10台800的........
     
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:58:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 西门最无语 于 2016-11-23 14:58 编辑

算了,就按照折算的做吧,否则遇见别墅群没办法弄