账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8461|回复: 9

[求助] 防火门监控与门禁重叠了,如何破?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-7 10:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
门禁现在有消防认证的吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2016-11-7 12:21:03 | 显示全部楼层
哈哈,可以一起装,够地方装。
     
发表于 2016-11-8 08:28:09 | 显示全部楼层
可以叫建筑设两个门啊,一个防火门,一个防盗门,各装各的不就行了。反正以我强大的国力,这点门不算啥,不差这点钱

点评

好像只有如此了。  发表于 2016-11-8 18:21
     
 楼主| 发表于 2016-11-8 14:43:04 | 显示全部楼层
一个门装两个门磁,一个门禁的,一个防火门监控的。
发表于 2016-11-8 15:37:37 | 显示全部楼层
没见过 学习了
     
发表于 2016-11-8 16:36:22 | 显示全部楼层
遇到多了,两个一起上,反正砖家就喜欢这样
     
发表于 2016-11-8 18:23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-11-8 18:28 编辑
xuxizhong 发表于 2016-11-8 14:43
一个门装两个门磁,一个门禁的,一个防火门监控的。

门禁是带锁的,防火门有没有带锁的?这个锁还要和门禁联动
防火门
GB 12955—2008

附 录 A


(规范性附录)
防火锁的要求和试验方法
A.1 要求
A.1.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应符合QB/T 2474的规定。
A.1.2 防火锁的耐火性能。
A.1.2.1 防火锁的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
A.1.2.2 耐火试验过程中,防火锁应无明显变形和熔融现象。
A.1.2.3 耐火试验过程中,防火锁处应无窜火现象。
A.1.2.4 耐火试验过程中,防火锁应能保证防火门门扇处于关闭状态。



发表于 2017-2-6 15:15:16 | 显示全部楼层
两个可以一起装,我在一个医院的项目上装过,门禁属安防系统,防火门监控是消防设备!
     
发表于 2017-2-8 13:48:49 | 显示全部楼层
门禁装在防火门上,门禁设置解锁功能,防火门设置监视系统;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 17:24 , Processed in 0.071550 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表