账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6142|回复: 8

[问题探讨] 变电所低压柜配电至变电所双电源应急照明配电箱,配电箱照明回路的截面问题

[复制链接]
发表于 2016-11-3 15:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  变电所双电源应急照明配电箱很多设计是从变压器低压配电柜出线放射式配电的,照明线路与变压器距离很近,如果末端发生短路,则短路电流高达10几KA,很多图纸的照明线路依然采用2.5平方截面的导线,照明配电断路器为分断能力10kA的高分断微断,短路时不能及时切除故障,就要靠配电箱进线保护塑壳开关分断,这个分断时间上,末端线路是不是已经烧没了。不知同行如何解决这个问题。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-11-3 15:22:37 | 显示全部楼层
采用熔断器,是否可以解决
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-3 15:38:17 | 显示全部楼层
参考变压器温控器的回路保护用的就是高分断型熔断器,但是设计图纸里面,基本上所有的这种变电所用的应急照明配电箱都用的微断开关来保护照明配电线路,不知道有没有人考虑过这个热稳定问题或者是我想多了
     
发表于 2016-11-4 16:18:16 | 显示全部楼层
前面讨论过,配电箱进线不等于6
     
发表于 2016-11-4 17:18:11 | 显示全部楼层
首先,你的照明配电系统断路器选择就应该满足短路容量要求。
其次,导线截面短路保护按照三版《工业与民用配电设计手册》P584页进行校核。
     
发表于 2016-11-4 20:02:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-11-4 20:41 编辑

有几个概念性的东西和楼主商榷下1、“...如果末端发生短路,则短路电流高达10几KA”----此10kA仅为通过计算得到的预期短路电流,与保护电器动作分断时的实际短路电流并不同;
2、“短路电流高达10几KA....,照明配电断路器为分断能力10kA的高分断微断”------为什么断路器不按预期的短路电流来选择分断能力呢?
3、“...短路时不能及时切除故障,”--------高达10几KA的预期短路电流,难道不能使得照明回路的断路器及时动作吗?
4、“...就要靠配电箱进线保护塑壳开关分断---------此配电箱总开关采用带保护的开关电器,合理吗?
5、“这个分断时间上,末端线路是不是已经烧没了”-----------设采用iC65L-C16开关,BV-2.5导线,是安全的,见下图(导线允通能量>通过断路器的能量限值40000A平方s)。
4.png
5.png

点评

很详细 不错 有理有据  发表于 2016-11-8 15:44

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
llssjj + 2 谢谢,受教了

查看全部评分

     
发表于 2016-11-5 15:20:22 | 显示全部楼层
靠近变电所的配电柜内断路器、熔断器应满足短路能力要求,按载流量选的截面都能满足电缆短路热稳定要求,无需校验。
 楼主| 发表于 2016-11-9 17:16:32 | 显示全部楼层
理解很透彻,嗯嗯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则