变压器高压侧绕组接壳,故障电流通过→变压器外壳→接地电阻→大地→高压侧分布电容→返回高压侧电源。这个电流在接地电阻上产生电压降,相当于大地与变压器外壳之间有一个电位差。因为TN系统,变压器外壳与低压侧电源中性点接地是连在一起的(RE与RB连在一起)。这个电位差可以叠加在低压系统对地电压之间,不管大小,相量如何。应该按照最大不利因素考虑。使得低压系统对地电位升高,当然中性线对地电位也升高。如果不在一个接地体上(RE与RB分隔),就没有电位差叠加机会。
这个电压与TN还是TT无关,只看(RE与RB)连在一起与否。不过TT的PE和电源没有直接的连接,再说等电位效果优于TN,所以影响相对小一些。 |
|