[问题探讨] 商场扶梯要不要切非?如要切非,该怎么切?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-28 13:36:29 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-10-28 13:06
来,

看2016年的一个审图意见

去!

看98、2013的两本规范规定。


98版《火规》
去1.png

13版《火规》
去2.png
去3.png
去4.png

为啥必须同意审图意见?
     
发表于 2016-10-28 14:34:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-10-28 13:36
去!

看98、2013的两本规范规定。

因为我和审图老先生聊的不投机,尊重老同志 同意修改!

是省级设计院的副总工级别。老同志了,操着浓郁的方言。。斤斤计较起来 一条一条和他对规范,怕他心脏病突发。。

他审图提意见不写依据的,直接就写意见。估计很久不翻规范了。

我咨询了他———消防泵房、雨水泵房、风机房、办公室为什么要做感烟?

他说了3句话————
①人家的泵房都有探头,你为什么不做?
②没有哪个规范明确说了哪里该设、哪里不该设探头?
③最后补充一句,凡是≥6m2的房间就要设探头。看来心中还是有一个标准的。

点评

审图提意见不写依据的——我去!  发表于 2016-10-28 18:24
发表于 2016-10-28 14:51:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 14:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 14:59:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-28 15:04:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-28 14:51
参照,GB 50157-2013

19.3.1 消防联动控制系统应实现消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统,以及消 ...

19.3.2 消火栓系统的控制应符合下列要求:
    1 应控制消防泵的启、停;
    2 车站综控室(消防控制室)应能显示消防泵的工作、故障和手/自动开关状态、消火栓按钮工作位置,并应实现消火栓泵的直接手动启动、停止;

车站综控室 是 与消控室合用?
违反了 无关管线 穿入消控室的强条。。。

判强条