[问题探讨] 负荷计算

[复制链接]
发表于 2016-10-24 09:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-24 11:09:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2016-10-24 12:48 编辑

按江苏标准,如果住宅按8KW/户,需要系数0.5(规定),每个变电所最大2x1000KVA。1,2,3忽略不计,456大概要7处变电所

发表于 2016-10-24 12:34:26 | 显示全部楼层
1.变配电所数量与小区布局关联较大
2.现在各省电力公司都整了个“住宅小区供电设施要求(标准)”(相互抄),其中变压器容量配置系数Kp让人无语,对计算负荷影响甚大
     
发表于 2016-10-25 16:03:03 | 显示全部楼层
有些地方供电部门要求
1、住宅单独变压器
2、住宅公用及车库单独变压器
3、商业单独变压器。
以上各变电所各自配套10kV配电装置。
不知道当地要求,无法估算变电所数量。
     
发表于 2016-10-25 17:35:11 | 显示全部楼层
关键看同时系数怎么取