账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5326|回复: 13

[问题探讨] 配电这样链接是否合理

[复制链接]
     
发表于 2016-10-18 11:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电这样链接是否合理,是否只有小功率才适合这样
7{PHZG60WACWS89WXHW7ZN6.png
     
发表于 2016-10-18 11:46:50 | 显示全部楼层
不合理,PC级双电源前端就没有过载和短路保护,电缆变截面,前端上级断路器保护不到
发表于 2016-10-18 14:20:08 | 显示全部楼层
电缆不能在这变截面
发表于 2016-10-18 14:20:57 | 显示全部楼层
链式配电,适合于功率较小的次要设备
     
发表于 2016-10-18 18:55:24 | 显示全部楼层
双电源前面加T头,跟电缆分接箱一个道理。
发表于 2016-10-19 08:50:05 | 显示全部楼层
链接和树干最大的区别就是:你这个设备的接线可靠与否不应影响下面的设备
     
发表于 2016-10-19 11:14:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-18 14:20
链式配电,适合于功率较小的次要设备

这个为啥是链式?配三P59树干式和链式的区别是啥?原谅我看不出来,求指教

点评

链接和树干最大的区别就是:你这个设备的接线可靠与否不应影响下面的设备  发表于 2016-10-19 11:27
     
发表于 2016-10-19 11:35:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-19 08:50
链接和树干最大的区别就是:你这个设备的接线可靠与否不应影响下面的设备

这个示意的接线该怎么接?
QQ截图20161019113143.png
发表于 2016-10-19 11:40:51 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-10-19 11:35
这个示意的接线该怎么接?

这个图个人觉得不严谨,应该是链式配电画法
     
发表于 2016-10-19 11:50:57 | 显示全部楼层
链接得有断路器才行,不能直接从ATSE前端引出。
     
发表于 2016-10-19 11:53:19 | 显示全部楼层
最近多层建筑一直用这种方法,系统和楼主的稍微有点区别,导线没变径,再在双电源前加了一个隔离器,导线从隔离器里链接。自从电井内不让消防电源和消防电源合用后,常常把应急照明这样做,不知道合不合理。
     
发表于 2016-10-19 13:20:47 | 显示全部楼层
审图员会说————
①链式供电,不适用于可靠性要求较高的场所。应改为干线式。

但干线还增加了断点、元器件,可靠性似乎又降低了。

②想变截面就要干线式。
     
发表于 2016-10-28 09:06:56 | 显示全部楼层
变截面3米之内应该是没有问题的,具体情况具体分析,有时候可以超过3m,和短路计算有关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 00:01 , Processed in 0.081327 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表