账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6396|回复: 6

[求助] 无火灾自动报警系统,消防泵控制柜该怎么做!

[复制链接]
     
发表于 2016-10-11 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2016-10-11 16:25 编辑

问一个关于国标图集的问题:
消防泵控制柜的控制原理,如果有自动报警系统,直接引用国标图集就OK了!但我这个工程没有火灾自动报警系统,而国标图集里提供的都是有火灾自动报警系统的。
有无报警系统,这两种情况消防泵电控柜应该不一样吧!
弱弱的问下:如果的确不一样,那为什么国标图集里不单独给一个没有报警系统的方案呢,我觉得两者差别挺大的!
如果想引用国标图集具体操作怎么做好呢,我想依然参见一下现有的方案,然后让盘厂把控制系统里与报警相关部分去掉,可以吗!
请指教,谢谢!

发表于 2016-10-12 10:19:17 | 显示全部楼层
然后让盘厂把控制系统里与报警相关部分去掉
应该可以

点评

多谢!  发表于 2016-10-12 14:45
     
发表于 2016-10-12 12:17:42 | 显示全部楼层
参照10D303-3,并取消与FAS有关的二次回路。

点评

谢谢!  发表于 2016-10-12 14:43
     
发表于 2016-10-12 13:40:15 | 显示全部楼层
参照10D303-3,并取消与FAS有关的二次回路,
图集中按钮启泵功能改为值班室手动远程启泵。
     
 楼主| 发表于 2016-10-12 14:45:32 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-10-12 13:40
参照10D303-3,并取消与FAS有关的二次回路,
图集中按钮启泵功能改为值班室手动远程启泵。

非常感谢!
按钮启泵功能是指消火栓按钮吗,我这个工程里有消火栓按钮,那按钮启泵功能是不是就不用改了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 02:20 , Processed in 0.119548 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表