账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wodq

各位老师请看这个审图意见

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:21:46 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-9-28 10:13
如果是四川中锦的话就老老实实改吧,听说这家审图单位之前因为审的图纸抽查出现啥问题了被罚了100多万,现 ...

不是,一个地级市的,不说也罢

点评

这个够狠...100多万..得罪人了吧..  发表于 2016-9-29 11:36
     
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:24:13 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-28 11:09
123456
提强条,有些失当。
1、电表进线端采用共用总闸,是通常做法,电表进线端按表设断路器,表后再设 ...

请问诚版,GB13599是什么规范哦,网上搜不到也,麻烦贴出来供我等学习哈哦
发表于 2016-9-29 10:39:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-29 10:44:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-29 10:48:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-29 11:34:07 | 显示全部楼层
wodq 发表于 2016-9-29 10:15
请问哪些有道理?

就举一个例子:“火灾监控报警系统是否能够代替漏电开关“:它们二者有可能:设置的位置不一样、监控电流不一样、动作时间不一样、是否需要动作,等等
     
发表于 2016-9-29 19:52:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-29 08:56
2 设有手动火灾报警按钮或消火枪按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
...

诚版所举例子及解析有理,我需要体会下
     
发表于 2016-9-29 20:04:09 | 显示全部楼层
“...他居然说探测器可以吊装,可以装在梁下”

楼主打算按审图意见改图吗?
     
发表于 2016-10-8 09:20:55 | 显示全部楼层
审图人员也是人,也会犯错。
审图人员犯了错,设计人员不改就不给通过。——设计人上哪里说理去?
这是个老问题了。
大部分地区仲裁机制还没有。
大的审图所有两个审查师,可以向另一个诉诉苦,但是一般审查师不会听另一个审查师的,还得以签字的审查师意见为准。
     
发表于 2017-1-5 15:56:22 | 显示全部楼层
想开点,强龙压不过地头蛇啊~
     
发表于 2017-1-5 15:57:27 | 显示全部楼层
不过有些问题提的还是对的哦~
发表于 2017-2-14 16:12:41 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-29 10:48
本审查意见,只有5,优化探测器保护面积,可能真有学问。
如果他懂的话。

应该按每只60平米,5.8半径考虑
发表于 2017-2-15 22:45:17 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-9-28 10:08
消控室设置明显标志,这个在上一版的火规中仅提到了设在地下的消控室应设置明显标志

民规写的有,设置明显标志
     
发表于 2017-2-17 11:06:28 | 显示全部楼层
raul3088 发表于 2017-2-15 22:45
民规写的有,设置明显标志

恩,是负一层的时候设置明显标志
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 22:06 , Processed in 0.074312 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表