对于60A电能表配63A断路器的讨论。实际就是担心当工作电流达到了63A时,由于断路器不动作而会造成电能表损坏。我个人的观点是对于这种超电流5%的保护是不用多虑的。这是基于以前产品设计生产和产品型式试验要求得到的。
1、电工类产品设计是基于型式试验(这是产品挂网试运行前必须做的一步)。我在上面列举的文款实际就是电能表在满载时的要求。也就是在60A电流下长期(2h)时,温升不能超20k,同时这个温升对产品的计量精度影响不应超过规定的要求。
2、基于产品设计,计量精度是最难控制的一个环节。设计人员必须为这个温升影响预留足够的富余度。因此60A时不能影响计量精度,那到了63A可能计量精度有偏差,但离产品损坏温度还是有一段较大的距离。其实对于产品设计,还可以从材料非连续性,库存、生产管理上得到接近参数产品通用性的现象。
3、还想说的是如果有一定年纪的朋友可能会注意到。电能表的最大电流系列数值实际就是以前开关、熔断器等的优选值。只是后来这些产品跟随IEC标准作了一些修改,而电能表没有跟进而已。
4、最后想说的是有朋友提议使用60A熔断器作保护,理论上最合理,实际是无意义甚至是更坏的方案。这类旧标熔断器不但质量差,更关键是很难买到。这为后期维护留下很大的麻烦。 |
|