新旧火规如何结合?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-21 09:19:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2016-9-21 10:51 编辑

同样的困惑,12年的住宅小区项目,当时剩了一栋楼没有设计,最近这栋楼在做施工图,15层的住宅楼,32点隔离,广播都照做了,每层两个常闭防火门,防火门监控系统做不做?消防电源监控系统做不做?
     
发表于 2016-9-21 09:23:12 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-20 16:25
高位消防水箱出水管上设置的流量开关  应  接总线上,通过总线联动控制盘起动。
实质上,本地消防大队,统 ...

这个没办法呀,王大主编宣贯时特意讲了这个开关要既接总线还要引到泵房控制柜
     
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:34:19 | 显示全部楼层
国内现状如此,吐槽不解决问题。普通民众缺乏表达意见的渠道,各行各业都存在。
     
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:37:38 | 显示全部楼层
新火规发布几年了,目前没有推翻的迹象,只能执行,除非不干设计了。
即使转到新行业,就一定称心如意吗?
     
发表于 2016-9-22 13:41:37 | 显示全部楼层
在崭新却丑陋不堪的13版《火规》的映衬下,边边角角已成破烂之势的98版《火规》可说是熠熠生辉啊。

每每看见语句不顺、逻辑不通的13版《火规》躺在那,除了闹心、烦心、恶心外,还能做啥?
对了,在上面批注些:僭越!自相矛盾!胡说八道!莫名其妙!黑白颠倒……
也没法做其他的事了。
     
发表于 2016-9-22 13:54:35 | 显示全部楼层
一个建筑的安全,第一是结构,第二是电气……

自夸:技术上有很大的创新……设计思路上有很多……有许多新的技术和新的标准……
攻击老规范的编制专家,称其伪专家,对生命不负责……云云。

是不是无耻,不知道。
厚颜,则是肯定的了。
发表于 2016-9-30 14:04:55 | 显示全部楼层
当初新规出来之前。。。我们赶了一批图~
     
发表于 2016-10-1 13:05:51 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-20 16:25
高位消防水箱出水管上设置的流量开关  应  接总线上,通过总线联动控制盘起动。
实质上,本地消防大队,统 ...

水规图集很明确,15s509,P90,有稳压泵,则流量开关仅报警,由泵房的出水干管压力开关进行启泵。就地省钱。
     
发表于 2016-10-1 13:09:57 | 显示全部楼层
对于江苏省那个审图纪要,要求无自动报警系统时,仍沿用之前的消火栓启泵按钮启泵,很诧异,之前是自启不了泵所以用按钮启泵了,现在人家能自启还是就地的,仍要求接人家认为不宜启泵的启泵线,打脸啊。究竟是水不懂电控制,还是电不懂水原理?
     
发表于 2016-12-12 16:41:19 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2016-10-1 13:05
水规图集很明确,15s509,P90,有稳压泵,则流量开关仅报警,由泵房的出水干管压力开关进行启泵。就地省 ...

图集15s909