[求助] 我有60多条紫外光灯管,每条120W,同时点亮,分3组

[复制链接]
     
发表于 2016-9-20 09:39:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-20 09:18
三个单相照明回路,不可以共用N线。
一个三相照明回路,则最好共用N线。

嗯,懂了,那楼主说的60多条紫外光灯管是三个单相照明回路还是一个三相照明呢

点评

视业主的委托设计要求或照明设计人员的设计目的而定。  发表于 2016-9-20 09:47
     
发表于 2016-9-20 10:05:55 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢尺总
     
发表于 2016-9-20 11:02:24 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-9-20 09:35
路灯如果采用一个三相RCD保护,那不是会拒动,如果有两个相发生对地有绝缘逐渐损坏,泄漏电流会从一相经 ...

同样会动作。
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:38:37 | 显示全部楼层
GHDQ 发表于 2016-9-19 11:07
如配用电子镇流器(市面上产品差异很大),需充分考虑谐波对N线的影响

谢谢{:1_416:}
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:45:35 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-9-20 09:39
嗯,懂了,那楼主说的60多条紫外光灯管是三个单相照明回路还是一个三相照明呢

是单相照明灯具。因为太多,怕同时启动,瞬间电流过大。所以想用2条火线或者3条火线分流。然后共同N线。这样可行吗
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:47:05 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-9-20 09:39
嗯,懂了,那楼主说的60多条紫外光灯管是三个单相照明回路还是一个三相照明呢

是单相照明灯具。因为太多,怕同时启动,瞬间电流过大。所以想用2条火线或者3条火线分流。然后共同N线。这样可行吗
     
发表于 2016-9-21 12:00:18 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-9-21 11:47
是单相照明灯具。因为太多,怕同时启动,瞬间电流过大。所以想用2条火线或者3条火线分流。然后共同N线 ...

60*120=7.2KW,功率也挺小的!!!
发表于 2016-9-21 13:14:55 | 显示全部楼层
一个回路不超过25个光源。