账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 江祥明

[问题探讨] 你设计的“应急照明”真的能应急吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-9 10:00:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-9-9 09:58
另一位坛友贴的应急灯铭牌,不止双头灯,吸顶灯也是如此。还是老话:符合GB17945就合格了,同一时间段内更 ...

这个灯显然是有220V时用上面的E27灯头的LED灯(功率较大),应急时用4组贴片LED输出
     
发表于 2016-9-9 12:45:54 | 显示全部楼层
地下车库应急照明兼做平时正常照明用;这种解决办法不错,汽车库如此 ,住宅 、公建的走道也应该如此,如果应急照明、普通照明分开做,确实存在非消防断电了,应急灯不亮的情况,只有在公共照明的灯具中找一部分出来兼做应急照明(平时、应急两用)可以解决此问题。只是有个弊端,蓄电池供电时间有限。按作者说的公共照明箱加个中间继电器取出其失压信号,与消防模块信号并接可以解决,问题又来了。如果这样做强起比强切好点,强切还是回到蓄电池供电时间有限的弊端上来。
     
发表于 2016-9-9 13:06:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-8 19:35
丁大组长签字画押了的,国标图集14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示在第38页的提示。
你还要什么 ...

哦,原来是这个图集啊,我以为是签字画押就是按手印的呢

点评

O(∩_∩)O哈哈哈~说相声的来了。  发表于 2016-9-9 13:07
     
发表于 2016-9-9 13:10:06 | 显示全部楼层
尺总休要笑话小字辈的
发表于 2016-9-9 17:16:42 | 显示全部楼层
地下车库普通照明如果是二级负荷,供电可靠性应该是有保证的,
如果电源不可靠射再多的备用照明,一切都白搭
     
发表于 2016-9-10 00:29:39 | 显示全部楼层
楼主所提问题极为切中要害!
我目前的做法:1、应急照明作为常亮使用;2、普通照明检修等断电信号与之联锁,兼做安全照明
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-9-10 22:34:29 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-9-10 00:29
楼主所提问题极为切中要害!
我目前的做法:1、应急照明作为常亮使用;2、普通照明检修等断电信号与之联锁 ...

“应急照明作为常亮使用”了,就不必“普通照明检修等断电信号与之联锁 ”了吧?
应急照明常亮不太好吧?可兼作普通照明使用,有个合适的控制点亮手段就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则