账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

[规范条文] GB16895系列标准改为推荐性规范公示截止时间快到了,我去发言反对变为推荐性标准

[复制链接]
     
发表于 2016-9-18 09:54:11 | 显示全部楼层
其实强制性标准也就是强条是强制应,其他条款那怕是写着应,也没有强制性。
真正对我们造成限制的,是我们设计依据中所引用的规范名称及那一句"及相关标准“。只要一经引用,就表示你遵守相应的规范内容,违反了就是你的错。
在很多方面,GB16895系列确比GB5X系列强很多,但国内的设计和审图情况是遇有规范冲突或不同处,我们都是挑出最严的一条来执行(按规范完整性的原则,这样挑规范条款执行的不对的)。既然GB5X系列一定要执行,那GB16895先让一让也是没办法的事。
   个人认为,建筑电气设计人员一定要把GB16895系列规范看看的研究一下。但在规范层面,同时执行多个系列的类似规范,不见得是好事(还有那个让人头痛的验收系列规范)。
     
发表于 2016-9-18 11:29:05 | 显示全部楼层
以后IEC统统降级为T、Z标准
仅供参考
大家喜欢行政条文式的简明扼要。


在未来,技术规范 慢慢变成 行政法律条例。。普通人再也不用研究规范条文里的 技术疑难、计算理论了
     
发表于 2016-9-19 11:15:55 | 显示全部楼层
我们的建筑电气行业真就只能让人“呵呵”。。。。
明明有一肚子的话想说,却又无比清楚地知道说了也只是白说,图费口舌而已,干脆憋着。
憋久了,中国的建筑电气从业人员都会憋出抑郁吗?
联想下最近的新闻,后脊梁寒气上窜。珍爱生命,还是远离建筑电气!
发表于 2016-9-25 20:16:28 | 显示全部楼层
珍爱生命,还是远离建筑电气!无奈呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则