账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: tangjie0923

[求助] 短路隔离器要隔离24V电源线吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-2 10:42:19 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2016-9-2 08:13
规范上都说了是总线隔离器   可没说什么电源隔离器
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短 ...


GB 50116-2013的主编丁宏军可不这么认为:
丁大人在全国各地的规范宣贯课上,在全国消防系统的视频讲课上,“苦口婆心”反反复复要求总线短路隔离器“电源也要隔离”……

看看,规范没要求,可图集14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示上,“言辞凿凿”&“信誓旦旦”,总算是遂了丁大人的心愿——

HNB !.png
发表于 2016-9-2 15:04:33 | 显示全部楼层
还好 我们之前出的图没有审图的提这个
     
发表于 2016-9-2 15:15:59 | 显示全部楼层
诡辩的丁大人,博士啊。
发表于 2016-9-2 15:19:33 | 显示全部楼层
最近在消防送审时也遇到过这样的问题,学习了。谢。
发表于 2016-9-2 16:52:56 | 显示全部楼层
都是扯谈,信口胡说。天朝如此,能奈何?
     
发表于 2016-9-2 23:17:56 | 显示全部楼层
最搞笑的是户内开关要用自复式过欠压,都没满足这功能的断路器,最后图纸只能随便写,这样就满足要求了。
     
发表于 2016-9-9 13:16:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-2 10:42
GB 50116-2013的主编丁宏军可不这么认为:
丁大人在全国各地的规范宣贯课上,在全国消防系统的视频讲 ...

按照图集上所示,报警总线几个回路是否24v电源线要相应几个回路?还是不管报警总线几个回路电源线始终是一个回路?
     
发表于 2017-8-30 14:23:59 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2016-9-2 23:17
最搞笑的是户内开关要用自复式过欠压,都没满足这功能的断路器,最后图纸只能随便写,这样就满足要求了。

还有消防水泵的机械应急启动装置,也不知道规范组是否知道清楚这是啥东西,就照搬国外的过来,还来个强条。
     
发表于 2021-9-13 10:37:55 | 显示全部楼层
我们这审图都要求广播线也要短路隔离器了
     
发表于 2021-9-13 10:57:13 | 显示全部楼层
heming22 发表于 2021-9-13 10:37
我们这审图都要求广播线也要短路隔离器了

依据什么提的?
     
发表于 2021-9-16 08:21:40 | 显示全部楼层
目前隔离电源线的产品有了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则