[求助] 本区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。到底怎么控制好,合理。

[复制链接]
发表于 2016-9-1 10:49:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:49:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-1 10:46
正压送风口,通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端;正压送风 ...

按照诚版这么说,是不还需要联动24V电启动啊

点评

是需要联动24V电启动  发表于 2016-9-1 10:51
     
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:52:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-1 10:49
GST 海湾。
LD 联动。
8319  08版,319产品代号,

这是啥。。

点评

我一直认为,规范组对模块也是望文生义。模块做这么漂亮的外观,就是方面在任何地方,分布安装的。  发表于 2016-9-1 10:54
看前页图片。这就是模块。GST-LD-8319  发表于 2016-9-1 10:53
     
 楼主| 发表于 2016-9-1 11:00:13 | 显示全部楼层

多谢耐心解答 第一次看到实物图片。。。这么看的话这不就和手动报警按钮似的没法嵌墙啊,怎么感觉不易于集中设置,多了反而影响美观!!
     
发表于 2016-9-1 11:06:10 | 显示全部楼层
楼梯间出现电动风口很正常,楼梯间究竟是设置自垂百叶还是电动风口取决于加压送风的系统形式,如果只服务于地上部分楼梯间,就可以自垂,如果同时服务地上、地下,就得电动风口,具体得由暖通专业设计人员确定。

     
 楼主| 发表于 2016-9-1 11:10:18 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-9-1 11:06
楼梯间出现电动风口很正常,楼梯间究竟是设置自垂百叶还是电动风口取决于加压送风的系统形式,如果只服务于 ...

明白了点。。是我说的也不够具体  含糊其辞了,我这个地有地下二层的。

点评

风量(管井空间)足够也可以地下地上一起送  发表于 2016-9-1 11:16
地下二层还不足以说明问题。地下高差大于10m或没有对外自然排烟能力就需要做防烟l楼梯间(正压送风)  发表于 2016-9-1 11:15
     
 楼主| 发表于 2016-9-1 11:28:59 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-9-1 11:10
明白了点。。是我说的也不够具体  含糊其辞了,我这个地有地下二层的。

{:1_418:}恩恩 具体看暖专业吧
     
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:09:15 | 显示全部楼层

诚版好。在纠结一个问题,这么明做模块发生火灾的时候会不会分分钟就烧坏了,还是说不怕被烧坏他已经送出信号完成任务了。如果装在金属模块箱内是不是可以避免这个问题。
发表于 2016-9-2 15:39:43 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-9-2 10:09
诚版好。在纠结一个问题,这么明做模块发生火灾的时候会不会分分钟就烧坏了,还是说不怕被烧坏他已经送出 ...

请你不要再纠结这个问题了,模块就近放置没有人会说你的,画图也方便,如果本区的模块都集中在所谓的模块箱,每个模块到所控设备的线都要画出来,麻烦死了,你累不累啊,再说了,从模块到不同的被控设备是几根线,你搞得清楚吗?把模块和设备紧紧画在一起多省事,你也不用搞清楚之间有几芯线连接,那些问题有消防公司和厂家去解决。

点评

“从模块到不同的被控设备是几根线,你搞得清楚吗” ....设计当然应该清楚,平面可不必画,但系统图中要标明。  发表于 2016-9-5 14:05
     
 楼主| 发表于 2016-9-5 11:03:45 | 显示全部楼层
cxy823 发表于 2016-9-2 15:39
请你不要再纠结这个问题了,模块就近放置没有人会说你的,画图也方便,如果本区的模块都集中在所谓的模块 ...

要是贴着配电箱放万一施工图方便在配电箱里 违反强条了 解释不清楚了到时

点评

放在箱外,文字说明即可。有些设计在平面不表示模块,线路直接到控制箱的画法才可能会被施工误解  发表于 2016-9-5 14:07
发表于 2016-9-5 13:42:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-5 13:49:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-5 13:52:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-5 14:26:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-5 14:29:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽