辣椒粉和调味粉算不算爆炸粉尘?
     
发表于 2016-8-24 20:31:24 | 显示全部楼层
只要是可燃固体小颗粒都应该算。
     
发表于 2016-8-25 07:16:10 | 显示全部楼层
算的,我曾经设计过一个项目,开始按照普通设计,后来审图要求的
     
 楼主| 发表于 2016-8-25 07:41:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位
     
发表于 2016-8-25 09:35:24 | 显示全部楼层
属于爆炸性粉尘
够不够成爆炸环境还要看量和储存方式
     
发表于 2016-8-25 16:49:45 | 显示全部楼层
很学术、很专家模样的答复是这样子的———

饮食建筑的的辣椒粉、胡椒粉……等类似粉体,存储于高浓度小空间瓶体。

粒径小,浓度大,且经常有非专业人员动用,如上下倒置、摇晃。
并且接近火源、热源。(比如火锅店、烧烤店)
极易引发爆炸危险。


故,建议饮食建筑内不应使用粒径小于1mm的粉末状调味品。
如使用,应增设防爆泄压设施。
发表于 2016-8-27 19:00:01 | 显示全部楼层
算,可燃性粉尘
     
发表于 2016-8-27 20:39:57 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2016-8-24 20:31
只要是可燃固体小颗粒都应该算。

忽悠
     
发表于 2016-8-27 20:40:46 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2016-8-25 07:16
算的,我曾经设计过一个项目,开始按照普通设计,后来审图要求的

审图依据啥?
     
发表于 2016-8-29 15:14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-8-29 15:27 编辑

应该由工艺专业确定防爆区