账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7348|回复: 17

[求助] 变压器无功补偿容量

[复制链接]
     
发表于 2016-8-20 14:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器无功补偿容量按照变压器容量的三分之一还是具体计算?
     
发表于 2016-8-20 17:06:06 | 显示全部楼层
要计算。
一般30%~40%
发表于 2016-8-22 08:40:05 | 显示全部楼层
方案阶段可以按三分之一估算
     
 楼主| 发表于 2016-8-22 12:54:25 | 显示全部楼层
我是按照实际结果做的,可是领导让按照三分之一做,说是我们计算的和实际会有偏差,一般都偏小。那我们平时做的这么多计算难道都是有误的?

点评

计算与实际情况相符,则计算值正确;如计算与实际情况不相符,则计算值会有误差,甚至误差较大。  发表于 2016-10-28 10:44
发表于 2016-8-22 13:56:16 | 显示全部楼层
我老大还是说按照1/3做  但是设备厂家就说这样做不好估算建议30%~40%
     
发表于 2016-8-23 18:40:49 | 显示全部楼层
这也是个bug,因为电气设备的功率因数都是你想当然填上去的
     
发表于 2016-8-24 09:09:24 | 显示全部楼层
低压无功补偿是分组自动投切,所以对容量选择没有严格要求。
一般情况按变压器约30%来做就可以。只有大量车床的车间或特殊行业才需要加大容量。当然,现在有设计人员出于对谐波的担心,加电抗器及提高电容器额定电压,这使安装容量大大小于实际输出容量,这点应该注意。
与之相反,我们现在计算无功使用的计算电流是按30分钟最大负荷电流计算的,相比实际电流一般都偏大,另外功率因数选择也是较随意的,所以直接按变压器容量来选较为合理。

点评

学习了  发表于 2016-10-11 14:55
言之有理,学习了  发表于 2016-8-24 13:07
     
 楼主| 发表于 2016-8-24 13:17:53 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-8-23 18:40
这也是个bug,因为电气设备的功率因数都是你想当然填上去的

这倒是实话
发表于 2016-8-24 20:56:52 | 显示全部楼层
电气设备的功率因数是经计算得出的。但是有些地方或公司执行不一样...
发表于 2016-8-24 21:00:32 | 显示全部楼层
更正:变压器无功补偿容量是经计算得出的。但是有些地方或公司执行不一样...
     
发表于 2016-8-25 09:27:32 | 显示全部楼层
一般民用项目,设备功率因数很高..按变压器的30% 一般足够了
     
发表于 2016-8-25 16:56:48 | 显示全部楼层
直接30%,自己设计方便,

审图、甲方都没什么话说。
发表于 2016-10-27 19:25:46 | 显示全部楼层

是啊,也许这也是你们老大说计算值比实际小的原因吧,我也好奇大家平时计算时都怎么取的功率因数。
     
发表于 2016-10-28 09:04:05 | 显示全部楼层
某些地方供电局要求补偿容量不低于1/3
     
发表于 2016-10-28 16:07:33 | 显示全部楼层
有些数据拍脑袋就出来了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则