账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8964|回复: 11

[问题探讨] 水管井算潮湿场所吗?

[复制链接]
发表于 2016-8-18 10:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计的电井与水管井贴临,图审认为水管井属潮湿场所,不能贴临。
水管井属于潮湿场所吗?希望大家探讨一下。
     
发表于 2016-8-18 10:49:27 | 显示全部楼层
应该可以吧,我这好多项目都是贴临,刚开始看民规电井布线那个章节,也对这点质疑,被建筑“项目一直都这样做的”给顶了回去。。。
 楼主| 发表于 2016-8-18 10:57:17 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2016-8-18 10:49
应该可以吧,我这好多项目都是贴临,刚开始看民规电井布线那个章节,也对这点质疑,被建筑“项目一直都这样 ...

我们也有很多项目是贴临的,但现在收到这个意见。。。。。
     
发表于 2016-8-18 11:18:06 | 显示全部楼层
回复:建筑已采用防水措施,钢筋混凝土隔墙也有防水作用。
     
发表于 2016-8-18 11:51:20 | 显示全部楼层
平时无用水点且正常使用没有或极少有水泄漏,故障时可能有压力水喷射。算不算潮湿场所?
     
发表于 2016-8-18 15:05:12 | 显示全部楼层
又一个脑残的图审
     
发表于 2016-8-19 15:23:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-8-18 11:51
平时无用水点且正常使用没有或极少有水泄漏,故障时可能有压力水喷射。算不算潮湿场所?

平时没有水,应该不算潮湿场所吧.不然,喷淋管吊顶内都是.到处都是潮湿场所了.

点评

就是啊  发表于 2016-8-19 16:53

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 有道理!

查看全部评分

     
发表于 2016-8-19 16:55:26 | 显示全部楼层
不算潮湿场所
     
发表于 2016-8-21 10:28:46 | 显示全部楼层
可以随便找个水管井看看,到底有多“潮湿”
     
发表于 2016-8-22 10:34:19 | 显示全部楼层
正常情况下水暖井是干燥的。
见过爆管的案例,泡了电梯。也见过变电所进水,烧了变压器。也见过消防控制室被屋顶雨水浸泡。设计都符合规范。是施工及运行管理的问题。
     
发表于 2016-8-22 10:37:52 | 显示全部楼层
单层的变电所、消防控制室,屋顶也是经常积水的场所。难道变电所、消防控制室不能设计成单层吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则