账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5065|回复: 8

[规范条文] 桥架接地问题

[复制链接]
     
发表于 2016-8-15 17:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.1.1  金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1、梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

这个桥架的两端接地是怎么实现的,每隔20m~30m增加一个连接点怎么实现?


发表于 2016-8-15 21:50:39 | 显示全部楼层
比如与结构钢筋连接......
你如果在北京,可以参加25日的50303宣贯,详见http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32682-1-1.html
发表于 2016-8-15 21:53:21 | 显示全部楼层
本条的条文说明第4行,也有解释......
发表于 2016-8-16 08:27:52 | 显示全部楼层
看来只有沿桥架敷设一根接地干线
     
发表于 2016-8-16 09:19:06 | 显示全部楼层
一端与变电所的等电位接地,另外一端与电井里面的接地干线相接.
两端就有了.
     
 楼主| 发表于 2016-8-16 09:55:12 | 显示全部楼层
五楼,水平敷设的时候呢?并且要求30m一个接地点
     
发表于 2016-8-17 16:59:16 | 显示全部楼层
我也想知道,坐等高人!
发表于 2016-8-22 20:30:54 | 显示全部楼层
有高人能给个答案吗,我也想知道哦。
     
发表于 2016-8-23 17:07:09 | 显示全部楼层
桥架与保护导体的连接,不就是与PE线的连接吗。
我在想,一段桥架,常见情况下内含若干根电缆,到底与哪一根电缆的PE线连接呢?还是与所有电缆的PE线连接?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则