账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12637|回复: 7

[求助] 手车长度是多少?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-7 14:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中压柜两排面对面,规范要求间距双手车长度+900,本人对高压柜产品不熟悉,请教下中置柜手车长是多少?是不是不同型号的柜子,手车长度都有个标准长度,一样的?谢谢。
     
发表于 2016-8-7 19:26:16 | 显示全部楼层
我见过的,在800左右,目测的,实际没量过
发表于 2016-8-8 09:18:09 | 显示全部楼层
6百多,具体参看产品样本
     
发表于 2016-8-8 12:35:14 | 显示全部楼层
楼主要这数据干嘛,以经典的VD4为例,其他厂家的真空断路器手车也差不多了,要看具体样本,如图:
29.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:03:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-8-11 21:06 编辑
bzp4891 发表于 2016-8-8 12:35
楼主要这数据干嘛,以经典的VD4为例,其他厂家的真空断路器手车也差不多了,要看具体样本,如图:

感谢宾版主和楼上各位,我要这个长度是用来检查下我的两排柜间距是否>900+2*手车长,以满足规范要求
     
发表于 2016-8-12 09:07:18 | 显示全部楼层
其实楼主只要找到一家真空断路器的样本就可以了,标准中规定这个宽度是为了保证在面对面两个手车都抽出的情况下,配电室内能提供必要的逃生和操作空间。
     
 楼主| 发表于 2016-8-16 21:21:43 | 显示全部楼层
conanzergen 发表于 2016-8-12 09:07
其实楼主只要找到一家真空断路器的样本就可以了,标准中规定这个宽度是为了保证在面对面两个手车都抽出的情 ...

呵呵,是的,找了几家的大都也是600左右
QQ图片20160816211831.png
QQ图片20160816211913.png
     
发表于 2017-1-6 10:10:42 | 显示全部楼层
楼主问的是 中置柜手车长,说的是检修推车的大小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 12:35 , Processed in 0.090023 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表