账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4388|回复: 3

[求助] 一般斷路器內接地故障保護功能是否和IDMTL的功能一樣?

[复制链接]
发表于 2016-8-6 12:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我見香港根本上所有大容量都會配IDMT,但施耐德的MICROLOGIC 6都有接地故障保護的功能,想問兩者的分別?

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 3 欢迎提出问题!

查看全部评分

     
发表于 2016-8-10 20:17:25 | 显示全部楼层
低压断路器的接地故障保护与IDMTL保护不一样。
1.低压断路器接地故障保护原理是基于带电导体ABCN正常情况下矢量和等于0,在某一相发生接地故障的情况下,矢量和不再为0,当故障电流值大于断路器接地故障保护Ig设定的阈值时,断路器动作切除故障;
35.jpg
2.IDMTL(Inverse Definite Minimun Time Lag)简称反时限最小延时保护,它可以与配电变压器中压侧保护熔断器的电流-时间特性曲线相匹配,具有反时限动作的过载保护特性,提供最小延时的整定范围,国内也称IDMTL为长延时曲线斜率可调,即可以通过调整延时曲线斜率,使得=低压断路器在不同的应用环境下与中压熔断器配合,保证事故时选择性切除故障,避免越级跳闸。
34.jpg

     
发表于 2016-8-11 12:54:24 | 显示全部楼层
这是两个概念:IDMT是一种反时限曲线类型,而接地故障保护是一种保护类型。

IDMT特性保护曲线以往只在中压继保中经常见到。在低压断路器上,只有某些品牌型号断路器的长延时过载保护段具备此功能;接地故障保护段的反时限曲线斜率通常都是不可以调的。
发表于 2016-8-27 08:18:00 | 显示全部楼层
IDMTL是一种继电器 很传统的装置。国内只有在港资建筑内才会看到这种装置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则