账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9660|回复: 12

[问题探讨] 母线槽烧毁原因?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-1 21:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg

  上周五,涂装车间设计值为3150A的母线槽烧毁,可能的原因是什么?
     
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:19:58 | 显示全部楼层
2.jpg

     
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:24:16 | 显示全部楼层
3.jpg

     
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:28:54 | 显示全部楼层
上图为该车间的低压系统接线示意图,实际变压器容量为1600kVA,为3台变压器并列运行,母线电流设计为3150A,并要求足系统短路电流100kA的要求。供应商实际按4000A供货,以满足短路电流100kA的要求。
     
 楼主| 发表于 2016-8-1 21:34:54 | 显示全部楼层
并列运行的母线出现故障后,CB12,CB22,CB32断路器跳闸,变压器进线断路器继续保持吸合,系统由并列运行变为分列运行。
发表于 2016-8-2 08:20:06 | 显示全部楼层
3台1600变压器负荷率高,母线就存在过载可能。过载时间长,母线槽之间绝缘破坏。
     
发表于 2016-8-2 12:27:14 | 显示全部楼层
如果是由于过载引起母线槽绝缘破坏最终导致发生短路故障,按理说过载阶段断路器也会动作
     
发表于 2016-8-2 13:13:07 | 显示全部楼层
断路器的整定值是多少
发表于 2016-8-2 14:34:55 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-8-2 12:27
如果是由于过载引起母线槽绝缘破坏最终导致发生短路故障,按理说过载阶段断路器也会动作

估计他这三台低压断路器都是按变压器的额定电流整定,整体过载,但单回不过载
     
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:03:21 | 显示全部楼层
每个变压器所接负荷大致相同,联络并列运行母线内只通过不平衡电流。
     
发表于 2016-8-2 22:16:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-8-2 22:18 编辑

三台开关同时跳闸,推测母线内部曾发生过某种性质的短路故障(瞎猜:相间或相对零,开始是电弧性的,后发展为金属性短路)。如拆开能发现有相邻两片母线上某处有明显的烧灼点,就可证明,可找厂家索赔了。
     
 楼主| 发表于 2016-8-4 08:20:54 | 显示全部楼层
以下为母线槽业内人士的分析:
1)如果一送电就烧了,应该查设计线路,如果运行一段时间后烧了,应该查母线的载流能力问题。测量一下导体的规格和导体的电阻率;
     
 楼主| 发表于 2016-8-4 08:22:16 | 显示全部楼层
2)查一下3C认证证书的型式试验报告。烧的母线电流规格是不是认证试验的电流,如果是证书内的覆盖范围的电流规格,应该核查一下电流的密度与试验规格的差距。
3)运行一段时间后发生的,通常是铜排的毛刺顶破绝缘材料引起短路。
4)另外一种可能:载流不够,长时间发热,运行一段时间,绝缘材料老化甚至碳化,然后丧失绝缘能力,于是短路了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则