账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5689|回复: 3

[问题探讨] 防爆区内防爆烟感必须要安全栅吗?是另外加安全栅,还是有内置的产品?

[复制链接]
发表于 2016-7-26 11:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防爆区内防爆烟感必须要安全栅吗?是另外加安全栅,还是有内置的产品?
发表于 2016-7-26 11:39:20 | 显示全部楼层
在0区采用本安型电路时,必须采用
 楼主| 发表于 2016-7-26 12:42:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-26 11:39
在0区采用本安型电路时,必须采用

有内置的吗?还是要另外加
     
发表于 2016-7-27 07:21:48 | 显示全部楼层
0区不可能设置烟感。
1、2区一般也用不着设烟感,一般安装可燃气体探测器。
只有爆炸危险介质内本安仪表需要设安全栅。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则