账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5602|回复: 5

[问题探讨] 小功率电动机保护选塑壳还是微断?

[复制链接]
     
发表于 2016-7-25 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,小功率电动机保护选塑壳还是微断?
     
发表于 2016-7-25 17:50:07 | 显示全部楼层
为啥要选塑壳?
     
发表于 2016-7-25 22:27:46 | 显示全部楼层
最近看规范,低压配电设计在条文解释里面隐晦的说,一般的电器都是分为“家用及类似场所”用和“工业场所”用两种。而微断执行的产品标准就是家用及类似场所用的断路器,塑壳执行的产品标准是工业场所用的断路器。
不知道为什么我们好像没执行这条规范,工业厂房好像很多微断吧?

点评

分为“家用及类似场所”用和“工业场所”用两种,其差别应该是在体现在安全性和维护情况的区别吧。具体在电气参数和功能上同规格产品不会有太大差别  发表于 2016-7-26 09:35
发表于 2016-7-26 08:29:08 | 显示全部楼层
小功率电动机保护选用微断,没有问题,只要该处的短路容量满足要求
     
发表于 2016-7-26 09:01:46 | 显示全部楼层
小功率电动机选用微断没有问题,如楼上所说首先满足短路分断容量,其次用于电动机保护的微断一般用D曲线,磁脱扣电流在10-14倍In用于躲过电动机起动电流,如图所示:
13.jpg
当然ABB 和施耐德还提供了两种专用的电动机保护微断,如ABB的MO和MS系列电动机保护断路器,前者为单磁型值有短路保护功能,需要和热继电器配合使用,后者为热磁型电动机保护微断,具有过载和短路保护两种功能;施耐德的单磁型和热磁型电动机保护微断为GV2和GV3,GV2可用于15kw以下的电动机保护,GV3可用于30kw以下的电动机保护,短路分断能力为最大为100kA,如图:
MS 热磁电动机保护断路器.jpg
GV2电动机保护断路器.jpg
GV2脱扣曲线如图:
14.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则