账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4408|回复: 5

[问题探讨] GB50303-2015与GB50617-2010 关于导线线芯规定还是矛盾

[复制链接]
     
发表于 2016-6-29 10:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50303-2015
1.jpg


GB50617-2010
2.jpg
     
发表于 2016-6-29 11:48:38 | 显示全部楼层
GB50303-2015的规定是内部接线......不应小于0.5mm2  。
GB50617-2010的规定是引向单个灯具的......电线线芯最小允许截面不应小于1mm2  。

一个是灯具的内部接线,另一个是灯具外部的引线,二者说的对象不相同。不存在矛盾。
     
 楼主| 发表于 2016-6-29 12:18:13 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-6-29 11:48
GB50303-2015的规定是内部接线......不应小于0.5mm2  。
GB50617-2010的规定是引向单个灯具的......电线线 ...

灯具内部接线 是灯具厂家出厂就做了的。
     
发表于 2016-6-29 12:38:47 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2016-6-29 12:18
灯具内部接线 是灯具厂家出厂就做了的。

是的。
GB50303-2015的3.2.10条,指的就是照明灯具及附件的进场验收的有关事项。
     
 楼主| 发表于 2016-6-29 14:35:42 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-6-29 12:38
是的。
GB50303-2015的3.2.10条,指的就是照明灯具及附件的进场验收的有关事项。

谢谢!!!!!
     
发表于 2016-6-30 10:51:30 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-6-29 11:48
GB50303-2015的规定是内部接线......不应小于0.5mm2  。
GB50617-2010的规定是引向单个灯具的......电线线 ...

不错,楼主理解有误。说的就不是一个部位的配线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则