现某设计院将10kv系统的继电保护电源用互感器替代,经核查,电压互感器的极限容量为400va,而断路器的跳、合闸动作容量为368va/个,该10kv系统为双回路进线,其中主供回路运行时10kv母联开关投合,带两台1250kva变压器,经分析认定,若变压器二次母线端短路,或10kv系统母线末端短路,均会导致变压器、母联断路器及进线断路器的速断动作,且同时动作的概率存在,由此认定该互感器的容量无法满足2~3台断路器同时动作所需容量----不能满足动作的可靠性。 另若10kv母线发生短路,对应互感器能否产生不失真的100v电压用以保护系统?诸位可有其他不同见解赐教?或有运行先例证明可以?谢谢 |
|