[规范条文] 建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015 疑问

[复制链接]
发表于 2016-6-22 11:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.1.1  金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1  梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
2  非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体截面积应符合设计要求;
3  镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

请问第3条是指以后不需要接跨接线了吗?

发表于 2016-6-22 11:26:46 | 显示全部楼层
这一条,原来2002版的规范里也有
发表于 2016-6-22 11:28:16 | 显示全部楼层
如果桥架做为接地干线,还是需要跨接线的
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:28:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-22 11:28
如果桥架做为接地干线,还是需要跨接线的

请问出自哪条规范?
     
发表于 2016-6-23 07:46:43 | 显示全部楼层
指的是镀锌桥架
发表于 2016-6-23 08:33:52 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-6-22 17:28
请问出自哪条规范?

钢制电缆桥架设计规范及国标图集电缆桥架安装
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:04:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-23 08:33
钢制电缆桥架设计规范及国标图集电缆桥架安装

多谢,看到了