[求助] 小问题第1弹

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-16 15:47:53 | 显示全部楼层
warrior0318 发表于 2016-9-7 22:53
发现楼主的贴出来的图有个问题:
该图违反了图集《05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专 ...

可不可以将类似的图集email送给我呀?帮助我学习
     
发表于 2016-12-16 16:16:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-12-16 16:19 编辑

1.请问进线侧和受电测改怎样区分,有什么相同和不同,本质上有什么区别?

----图集中的规定了电流只能断路器上桩头进下桩头处,也从另一方面限定了低压柜主母排只能安装在柜体顶部后半部分,这种规定很大程度受现场工作人员的操作习惯影响,而实际上无论是ABB,施耐德,西门子的低压柜方案图中都有变压器--断路器下桩头--断路器--主母排方案;而且对于母联柜,分列运行时其断路器下桩头始终是带电的,下图为ABB样本方案:
ABB.jpg
下图为施耐德样本方案:
S.jpg
下图是西门子方案:
西门子.jpg

所以说低压进线柜不能从下桩头进线受现场操作人员的习惯影响较大。

2.请问进线侧和受电测与上进线和下进线有什么联系?

---都可以实现,关系不大,即进线侧受电既可以做下进线,也可以做上进线。

3.上进线和下进线在改变时电流互感器的位置是否也需要跟着改变?

----进线柜内的电流互感器共4个,其中ABC三相各一个用于电流表/功率表采集电流信号,B相多出一个用于电容补偿柜电流信号采集,所以电流互感器位置无需改变。对于warrior0318 图集中的左图,断路器处于分闸位置时,电流互感侧始终带电,对更换电流互感器或维修接线不方便,这是其缺点。
 楼主| 发表于 2016-12-19 16:03:04 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-16 16:16
1.请问进线侧和受电测改怎样区分,有什么相同和不同,本质上有什么区别?

----图集中的规定了电流只能断 ...

上桩头和下桩头是什么意思?是不是说变压器接在上桩头就是上进线?上进线和下进线哪个更好?什么事分列运行?母联柜要么上口有电要么下口有电要么就是全都有电,为什么下桩头始终带电?
     
发表于 2016-12-19 16:55:27 | 显示全部楼层
1.上桩头下桩头是指断路器的接线桩头,如图所示,对于三极断路器,站在断路器前面,后面三相桩头从左到右依次是A,B,C相:
MT1.jpg
MT.jpg
2.对于下桩头进线,无论断路器处于合闸或是分闸,下桩头始终与电源(变压器)相连,所以下桩头及其所连接的母排始终带电,如图:
IPM.jpg
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:54:02 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-12-19 16:55
1.上桩头下桩头是指断路器的接线桩头,如图所示,对于三极断路器,站在断路器前面,后面三相桩头从左到右依 ...

明白了谢谢宾工

点评

没有关系,有问题可以继续提哦  发表于 2016-12-20 10:34
 楼主| 发表于 2016-12-21 08:55:42 | 显示全部楼层

请问开关柜上面铭牌的额定电流有什么决定?
     
发表于 2018-3-14 11:33:25 | 显示全部楼层
1.两个小三角表示电缆。