[问题探讨] 到底什么是低压接地故障?

[复制链接]
     
发表于 2016-6-14 15:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位高人我又来啦,搞了这么久的低压电气,每天都说单相接地故障,那么什么算是接地呢?
比如我本人站在二层办公楼,没有穿鞋,有一根火线掉落在水泥楼板上,我距离火线接触楼板处2m,会触电么?
断路器会跳闸么?我做过实验好像什么也没有发生,那么这个是怎么回事?请各位大神指教!谢谢啦。
发表于 2016-6-14 15:42:30 | 显示全部楼层
有一根火线掉落在水泥楼板上,得看水泥楼板是否干燥,如果非常干燥,不导电
发表于 2016-6-14 15:44:09 | 显示全部楼层
如果水泥楼板潮湿,火线碰地的位置会有电位(两脚站立的地方就有电位差),引起电击事故
发表于 2016-6-14 15:45:26 | 显示全部楼层
断路器不跳闸,是接地故障电流太小,加漏电保护器解决
     
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:49:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-14 15:45
断路器不跳闸,是接地故障电流太小,加漏电保护器解决

那我们平时所说的接地故障,到底怎样才算是接地呢?难道还要规定那块地潮湿,潮湿范围也要规定能够延续到接地体?
发表于 2016-6-14 16:01:45 | 显示全部楼层
taoshuo 发表于 2016-6-14 15:49
那我们平时所说的接地故障,到底怎样才算是接地呢?难道还要规定那块地潮湿,潮湿范围也要规定能够延续到 ...

大地、与大地相连的设备外壳、PE线等都算。
没有规定潮湿才是接地,干燥同样电击危险,也是接地故障
     
发表于 2016-6-14 16:11:18 | 显示全部楼层
接地故障earth fault;ground fault(Us)
带电导体与大地之间意外出现导电通路。
注1:导电路径可能通过损坏的绝缘,通过结构物(例如杆子、脚手架、起重机、梯子)或通过植物(如大树、灌木),并具有较大的阻抗。

接地故障≠电击事故
发表于 2016-6-14 16:31:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-14 21:30:43 | 显示全部楼层
故障电流不够大的话断路器是不会跳闸的