账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4904|回复: 13

[求助] 关于建筑智能化设计的问题请教

[复制链接]
     
发表于 2016-5-19 23:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:00 编辑

《智能建筑设计标准》里面对各类建筑的智能化系统有个标准,是否所有的建筑都要按这个标准强制搞上上面所谓的系统?
   
     
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:16:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:01 编辑

有希望各位赐教
     
发表于 2016-5-20 07:41:32 | 显示全部楼层
最末端的点位位置要到最后期装修时才能确定,你的问题太笼统!
发表于 2016-5-20 08:22:56 | 显示全部楼层
这个问题提的好,确实有很多迷惑
发表于 2016-5-20 08:26:43 | 显示全部楼层
按照施工图文件编制要求:
1.建筑设备监控:只画系统方框图,并配上设计说明
2.火灾报警:全画
3.其余各弱电系统,画系统框图,并配上设计说明
发表于 2016-5-20 08:30:31 | 显示全部楼层
实际做项目时,区别对待
1.对简单功能的建筑,基本弱电设计到位
2.对复杂功能的建筑,配系统图及设计要求说明
以上均需在设计总说明中的设计范围中明确,并与业主提前沟通。
     
发表于 2016-5-23 11:01:56 | 显示全部楼层
按08版深度规定做,并配合甲方要求。
发表于 2016-5-23 14:42:38 | 显示全部楼层
刚开始做设计的时候也是你这样,天天问别人,找别人要图纸,后面才发现设计院的图纸好多都是错的,而且很多界面施工也会由运营商来做。怎么做都能实现功能,最重要的没几个人真正很懂(指常规设计院内部)。后来就习惯了。。。
     
 楼主| 发表于 2016-5-23 19:57:14 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-5-23 14:42
刚开始做设计的时候也是你这样,天天问别人,找别人要图纸,后面才发现设计院的图纸好多都是错的,而且很多 ...

高手请传授几招{:1_418:}
     
发表于 2016-5-24 08:51:13 | 显示全部楼层
趋势就是运行商、承包商负责智能化这一块内容,设计院签字盖章,以后设计院都得被撇了。规范也跟不上产品更新的速度。
     
发表于 2016-5-24 15:09:42 | 显示全部楼层
前几天面试被问及弱电方面的事,才发现自己的无知。。。
     
发表于 2016-5-25 11:16:09 | 显示全部楼层
同样有这样的疑惑啊.
发表于 2016-5-25 14:31:10 | 显示全部楼层

请多看看书籍和多问问施工人员或者弱电设计师。抱歉,我是有心无力,没到家说不出个所以然出来
发表于 2016-5-25 15:17:33 | 显示全部楼层
我觉得很简单。按合同来
现在合同基本是 建筑工程设计文件编制深度规定 来签,合同里也会注明。
二装和智能化深化合同,如果包括,该做就做。
如果没有,按照建筑工程设计文件编制深度规定,出系统就可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则