账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4831|回复: 11

[问题探讨] 变压器

[复制链接]
发表于 2016-5-17 11:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
SCB10是不是不让用了?
我们采用的SCB10,图审说不节能,不满足GB20052-2013的要求,大家怎么看?
     
发表于 2016-5-17 12:51:03 | 显示全部楼层
确实有SCB11,损耗更小。但SCB10能不能用不清楚,最好和图审沟通一下,明确10型具体不满足规范的哪条要求
     
发表于 2016-5-17 14:26:17 | 显示全部楼层
绿色节能要求,至少13了.
 楼主| 发表于 2016-5-17 14:46:33 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-5-17 14:26
绿色节能要求,至少13了.

如果我这个建筑不评绿色建筑,还需满足吗?
     
发表于 2016-5-17 15:29:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-17 14:46
如果我这个建筑不评绿色建筑,还需满足吗?

部分地方规定,至少1星起,,公建都要2星..
有时候,这个不是设计定,也不是业主定的.是政府定的.
地方没要求,不用这么高的.
     
发表于 2016-5-18 11:12:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-5-18 11:16 编辑

图审就是放屁,拿本审图手册逐条核对的机器而已,不学习规范。
油浸式变压器、干式变压器空载损耗和满载损耗限定值分别满足GB20052-2013表2、表3中3级即可。
我查了施耐德SCB9\10系列变压器满足2级能耗标准,即节能评价值。
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:20:58 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-5-18 11:12
图审就是放屁,拿本审图手册逐条核对的机器而已,不学习规范。
油浸式变压器、干式变压器空载损耗和满载损 ...

这个GB20052还有这一点,估计是按这个提的
QQ图片20160518111424.png
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:22:57 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-5-18 11:12
图审就是放屁,拿本审图手册逐条核对的机器而已,不学习规范。
油浸式变压器、干式变压器空载损耗和满载损 ...

我查了上能和顺德变压器厂的,SCB10他们的只满足三级
     
发表于 2016-5-18 11:24:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-18 11:20
这个GB20052还有这一点,估计是按这个提的

订货及设计说明时要写清楚。
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:29:36 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-5-18 11:24
订货及设计说明时要写清楚。

是写SCB10要满足GB20052的二级吗?
     
发表于 2016-5-18 13:41:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-18 11:29
是写SCB10要满足GB20052的二级吗?

恩。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则